防雷引下线跨接线规格比主筋小,搭接倍数按那个算?
kanggong2006
2006年11月21日 10:07:07
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷引下线跨接线规格比主筋小,搭接倍数按那个算?

防雷引下线跨接线规格比主筋小,搭接倍数按那个算?
免费打赏
wj98329
2006年11月21日 11:41:55
2楼
按大的算
回复
kanggong2006
2006年11月21日 15:01:33
3楼
有依据吗?如果主筋规格比较大,跨接线的规格是否有要求
回复
crazyboy
2006年11月21日 21:48:05
4楼
二楼说的是为了可靠,可不知有没有规范依据?
在我看来,如果主筋比引下线大,倒是可以按小的考虑
回复
wj98329
2006年11月22日 08:12:02
5楼
根据《电气监理工程师实施细则》
回复
kanggong2006
2006年11月24日 19:45:03
6楼
有个问题需要请教各位:
配电箱内4芯线,采用3相3线空气开关,零线未经开关控制,直接接在了箱体上,如果作为照明箱的话,是否可行
回复
lygcwb
2006年11月25日 11:20:28
7楼
不可行,三相电三丰相对平衡,而照明箱在发生三相晃平衡时,零线是有电压的,那样的话容易发生触电事故
回复
yyw1391
2006年11月28日 14:09:44
8楼
搭接倍数 按引下线算 施工规范有 3面施焊 焊长大于6d
回复
kanggong2006
2006年11月30日 08:24:29
9楼
如果不作为照明箱使用,而作为接地用,是否可行,作为照明箱使用的话,但箱体未带电,是怎么回事
回复
admin-china
2006年11月30日 12:08:58
10楼


圆钢和圆钢搭接焊按圆钢最大直径算搭接倍数,双面施焊
圆钢和扁钢搭接焊按圆钢直径算搭接倍数,双面施焊
扁钢和扁钢搭接焊按扁钢最大直径算搭接倍数,三面施焊

不知道我把规范是否忘记
回复