高人请答:比如有些看似从主管接出的支管,支管上又向左右两边接出2个喷头(超8个),是否不符合规范?
高人请答:比如有些看似从主管接出的支管,支管上又向左右两边接出2个喷头(超8个),是否不符合规范?
12楼
自喷规范
2.1.13 配水干管 报警阀后向配水管供水的管道
2.1.14配水管 向配水支管供水的管道
2.1.15配水支管 直接或通过短立管向喷头供水的管道
回复
13楼
支管只能接喷头,支管再分管出去的话,这样做不好吧
回复
14楼
应该是符合规范的,主要喷头不是串联在那根管上
回复
15楼
好不容易画了一张图,,,还是传不上来
回复
16楼
有些支管也从侧面接出喷头,为了避让墙住之类的东东。
回复
17楼
10306657 发表于 2012-5-28 10:00 不是高人,也回答一下:《喷规》8.0.6的条文说明:“控制系统中配水管两侧每根配水支管设置的喷头数,目的 …但是规范明确说的是两侧每根配水支管的喷头数不应超8只。
回复
18楼
原帖由 10306657 于 2012-5-28 10:00 发表
不是高人,也回答一下:
《喷规》8.0.6的条文说明:“控制系统中配水管两侧每根配水支管设置的喷头数,目的是为了控制配水支管的长度,避免水头损失过大”。
我的理解是,支管两侧的喷头只计算喷头个数多的那一侧。
我认为上述说法是对的,就按最远端
回复
19楼
喷淋管道份为主管干管支管,喷头数量要看危险级别,然后用的最多的就是中危,25的管1个,32的管3个,40的管4个,50的管8个等等,你可以在规范上找到,自喷设计规范。
回复
20楼
连接喷头的配水管是支管,连接支管的是干管
回复
21楼
这种, 最下面2个柱子之间是配水干管,上下2分支是配水管嘛,那是不是就不符合规范配水管两侧每根配水支管控制的喷头不超过8支的规定了。请高手解答下
回复