高人请答:比如有些看似从主管接出的支管,支管上又向左右两边接出2个喷头(超8个),是否不符合规范?
高人请答:比如有些看似从主管接出的支管,支管上又向左右两边接出2个喷头(超8个),是否不符合规范?
2楼
不是高人,也回答一下:
《喷规》8.0.6的条文说明:“控制系统中配水管两侧每根配水支管设置的喷头数,目的是为了控制配水支管的长度,避免水头损失过大”。
我的理解是,支管两侧的喷头只计算喷头个数多的那一侧。
还有就是配水支管,我认为只有在其上直接接喷头(不从侧面引出)的才是配水支管。
回复
3楼
有些支管也从侧面接出喷头,为了避让墙住之类的东东。
回复
4楼
哥们能不能上个图?
回复
5楼
连接喷头的配水管是支管,连接支管的是干管。
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
正解
回复
9楼
支管、干管布置最理想的是按“丰“字来布置。
回复
10楼
只要接了喷头就是喷淋支管呗
回复
11楼
学习了 这个真的 没有遇上
回复