在装饰施工过程中,暗藏在灯槽内装日光灯反光照明.从装饰效果和照明照度都是比较不错的,但是从施工角度和用材角度我觉得有必要讨论一下.1,装饰施工要求.暗藏在灯槽内装日光灯的空间要是宽度很小或者高度不够,会造成施工和检修造成很大的麻烦,这是最关键的一个环节之一.2,防火要求.因为暗藏在灯槽内,平常是无法检查的,这就要求施工中一定注意安装规范,注意防火.3,安装要求,我个人设计时,都注明采用ZRBV线型。外套石棉管。或者采用3芯带护套电缆。
在装饰施工过程中,暗藏在灯槽内装日光灯反光照明.从装饰效果和照明照度都是比较不错的,但是从施工角度和用材角度我觉得有必要讨论一下.
1,装饰施工要求.暗藏在灯槽内装日光灯的空间要是宽度很小或者高度不够,会造成施工和检修造成很大的麻烦,这是最关键的一个环节之一.
2,防火要求.因为暗藏在灯槽内,平常是无法检查的,这就要求施工中一定注意安装规范,注意防火.
3,安装要求,我个人设计时,都注明采用ZRBV线型。外套石棉管。或者采用3芯带护套电缆。
4,照明要求,我觉得现在为了节约能源,最好别采用整条光带首尾连接,处了追求效果以外。
2楼
1、灯槽的尺寸也不会太小,现在用T5管尺寸更小了。
2、暗藏灯槽只是看不见灯具而已,并不是密封的,想检查不是难事。
3、同意楼主的看法。
4、灯带就是追求一种装饰效果,当然是从头到尾连接一起点亮才好看。
回复
3楼
2楼说,灯槽的尺寸也不会太小,现在用T5管尺寸更小了。 我发现现在的T5等系列的灯管大多寿命太短,大面积或数量多一般很少人使用.
回复
4楼
3楼说的T5灯管寿命问题大概是用了质量较差的灯管(很多情况都是工程造价和施工队用劣质产品导致的)
现在用到灯槽里的大多数还是T5的,有的还用T4的呢~
回复
5楼
同意,做间接照明的发光灯槽还是灯头部分稍错开安装,避免直线安装引起灯头处有暗影
回复
6楼
补充一点,灯槽这一块也有讲究些色温问题
1、酒楼等饮食地方可采用2700K的,有些办公楼的电梯间可以采用4300K左右的
2、T5灯管在灯槽安装时应避免明显的色温偏移。
回复
7楼
请教版主,色温偏移是怎么回事啊?是不是反光材料造成的?
回复
8楼
色温偏移和反光材料不相干的,主要是因为灯管本身的问题,由于T5是使用纯三基色粉制造,也就是说使用三种粉配置在一起的,那么三种材料的热效应以及发光效应都不一样,随着温度上升,灯管的颜色会发生一定的变法,这个就是所谓的色温偏移!
要想做到一样的颜色,那就只能用一种粉,T8是用卤粉生产的,所以看起来没有这么明显,有部分T5生产厂家使用混合粉生产,加入大量的卤粉在里面,这样的话,色差也是相当小的,但是黄光2700K的光源就很难解决色偏移的问题了,这个只有有数的几个厂做的很好,但是也只能说是基本上满足要求,要想做到完整的一致,现在还没有这样的光源!
回复
9楼
多谢你的解释!学习了,呵呵
回复
10楼
即使是同一厂家的,不同批次的T5 2700K也会不相同的~~一般正规厂家会在灯管老化测试时再进行仔细的挑选
回复
11楼
多谢你的解释!学习了
回复