两台630KVA变压器是否能共用高压出线柜?
yguoxian5868
2006年11月19日 12:56:42
来自于变压器
只看楼主

我公司原有一台630KVA变压器由一台出线高压柜控制保护,现因用电量增加,新做一台630KVA高压出线柜和一台630KVA变压器,由于高压出线柜在短时间内不能及时到达,需要应急使用一个月,是否能把两台630的变压器并联运行,由一台出线柜控制保护?请问需要怎么做?需要注意一些什么问题。电网电压10KV,变压器电压10/0.4KV。

2006年11月19日 14:26:07
2楼
有没有哪位同行给点意见的?
回复
yguoxian5868
2006年11月19日 14:31:51
3楼
怎么都没人回话呢?
回复
chinttao
2006年11月19日 14:39:02
4楼
你运行一下就是了,但是必须保证你的负荷侧别冲突就行了
回复
yguoxian5868
2006年11月19日 17:47:44
5楼
有没有哪位同行给点建设性的意见?
回复
xue.ke
2006年11月20日 18:30:52
6楼
原来的柜子有没有空的间隔啊?有的话当然可以,
回复
fly_8848
2006年11月20日 18:40:12
7楼
我觉得这样做很危险
除了要考虑出线柜的容量,另外,保护方面很难作。如果没有可靠的保护,是千万不能投入运行的。
回复
wym77218
2006年11月20日 22:13:55
8楼
看一看你的柜内元件的容量等参数是否满足要求,把一些需要调整的继电保护定值修改一下.
最重要的一点是你的两台变压器一定要符合并列运行的条件.这样工作临时用一段时间到可以,千万不要太长.
回复
yguoxian5868
2006年11月21日 21:09:48
9楼
感谢各位同行,本人己找到方法了。
回复
石大头
2006年11月21日 21:18:52
10楼


什么方法?公布出来学习一下。