平板式筏板基础暗梁箍筋如何配置?依据?
lxsity
lxsity Lv.7
2006年11月18日 20:28:37
来自于地基基础
只看楼主

平板式筏板基础暗梁箍筋如何配置?依据? 按地规8.4.12 平板式筏板应设暗梁,但其箍筋如何配置?求教

平板式筏板基础暗梁箍筋如何配置?依据?
按地规8.4.12 平板式筏板应设暗梁,但其箍筋如何配置?求教
免费打赏
shiwang_004
2006年11月22日 17:01:44
2楼
第8.4.12条 按基底反力直线分布计算的平板式筏基,可按柱下板带和跨中板带分别进行内力分析。柱下板带中,柱宽及其两侧各0.5倍板厚且不大于1/4板跨的有效宽度范围内,其钢筋配置量不应小于柱下板带钢筋数量的一半,且应能承受部分不平衡弯矩amMunbo.Munb为作用在冲切临界截面重心上的不平衡弯矩,am按下式计算:

am=1-as (8.4.12)

式中
am---不平衡弯矩通过弯曲来传递的分配系数;
as---按公式(8.4.7-3)计算。
平板式筏基柱下板带和跨中板带的底部钢筋应有1/2-1/3贯通全跨,且配筋率不应小于0.15%;顶部钢筋应按计算配筋全部连通。
对有抗震设防要求的无地下室或单层地下室平板式筏基,计算柱下板带截面受弯承载力时,柱内力应按地震作用不利组合计算。
不太明白为何要加暗梁。
回复
aaqq1000
2006年11月22日 23:48:10
3楼
平板式筏板基础不需要加暗梁,只要满足抗冲切的要求就可以了。具体可以看看李国胜的那本蓝皮书。
回复

相关推荐

APP内打开