【讨论】安装减压孔板有意义吗,没有减少压力!
zyq0001
zyq0001 Lv.4
2012年05月26日 17:38:31
只看楼主

实际在消火栓和喷淋安装中,减压孔板只是减少了水的流量,并没有减少压力!比如:喷淋某层为了减压用了减压孔板,其实孔前后的压力是一样的,因为水的压力是均衡的。如果一个喷头喷水,其压力并不不受影响,但是有N个喷头同时工作,其水的流量就达不到了。无论是喷淋或消火栓想达到减压孔板的目的,把阀门开小不是一样?

2012年05月31日 12:26:32
23楼

减了压力后应该达到设计流量,不是随便减的,估计你第一次做设计吧。阀门的开启度没有那么精准的。
回复
cmsgdarch
2012年05月31日 12:54:32
24楼
“消防泵打进水管多少水,水管的另一端就肯定会出多少水”是不对的。出路有三:1、泄压阀泄走;2、安全阀排走;3、水泵扬程升高,0流量时最高。
回复
马由
2012年06月01日 16:28:30
25楼
喷淋不推荐用减压孔板。
减动压实际值和计算取值相去甚远,难以控制。
直接用可调减压阀吧...
回复
zyq0001
2012年06月02日 21:53:53
26楼

回复
liuanhuaming1989
2012年06月13日 08:16:40
27楼
楼主的问题我也考虑过,知道动压和静压的区别!但是静压过高是不是也不可以呢?喷头、管道长期处于高压状态下不是很容易坏吗?求解答!
回复

相关推荐