实际在消火栓和喷淋安装中,减压孔板只是减少了水的流量,并没有减少压力!比如:喷淋某层为了减压用了减压孔板,其实孔前后的压力是一样的,因为水的压力是均衡的。如果一个喷头喷水,其压力并不不受影响,但是有N个喷头同时工作,其水的流量就达不到了。无论是喷淋或消火栓想达到减压孔板的目的,把阀门开小不是一样?
减压孔板减的是动压而非静压。
回复
16楼
减压孔板减的是动压而非静压。注意
回复
17楼
讲得透彻!
回复
18楼
纸上谈兵!没有到过现场,没有实战经验的空话!火灾无法控制就是这样设计出来的!
回复
19楼
同意楼主看法。的确,减压孔板在减动压前提下,也会减流量。不信你算一下,把孔口口径一步步缩小,结果会导致孔板后压力变负数。很显然,计算公式有缺陷。
回复
20楼
肯定是可以减压的,楼主不要太片面
回复
21楼
喷淋设设置的目的就是控制初期火灾,所以按照不同危险等级有不同的计算作用面积,当然减压孔板大小的设置是不应超过计算作用面积内喷头同时工作所需最小水量的极限值。至于为生么不用阀门代替减压孔板,这个原因肯定多,自己琢磨吧。还有就是我们国家很多消防规范都是比照国外一些发达国家的规范定制,肯定有不足处。
回复
22楼
1、减压阀减的动压。
2、关于减少流量的问题,如果消防泵打进水管多少水,水管的另一端就肯定会出多少水。不然减少的水量去哪了。所以流量是不会减少的。
回复