实际在消火栓和喷淋安装中,减压孔板只是减少了水的流量,并没有减少压力!比如:喷淋某层为了减压用了减压孔板,其实孔前后的压力是一样的,因为水的压力是均衡的。如果一个喷头喷水,其压力并不不受影响,但是有N个喷头同时工作,其水的流量就达不到了。无论是喷淋或消火栓想达到减压孔板的目的,把阀门开小不是一样?
流体压力分静压和动压,流体经过管道和内壁摩擦都有水头损失,减压孔板怎么会没用呢?前提你要知道,减压孔板减的是动压。
减压孔板主要工作原理是对流体动力减压。当流动水经过减压孔板时由于局部阻力损失,在减压孔板处产生水头压力降。从而可以降低底层的自动喷水灭火设备和消火栓的出口压力及出口流量。
[
本帖最后由 olliyeter 于 2012-5-29 09:45 编辑 ]
回复
3楼
减压孔板前后静压是一样的,一旦有水流,动压就减下来了。楼上说的很详细也很正确。
回复
4楼
楼上把减压孔板降压原理讲得很透彻,赞同。
回复
5楼
是减了动压,但是也减少了流量,特别是多个喷淋头同时动作,流量就达不到了。消火栓用阀门控制不是更加灵活?
回复
6楼
确实是减动压的。
回复
7楼
楼主貌似非科班出身,对流量、压力、流速、静压、动压还不是了解的深
回复
9楼
真心同意!!!
回复
10楼
减压孔板怎么计算啊
回复
12楼
设计规范上有公式。
回复