2010抗规6.4.6条解析。
lcliang066
lcliang066 Lv.5
2012年05月26日 17:24:53
只看楼主

2010版《抗规》6.4.6条 “抗震墙的墙肢长度不大于墙后的3倍时,应按柱的有关要求进行设计”,如何理解,大家在设计中又是怎么做的。打个比方,剪力墙中一个L行墙,200厚,一边墙肢为550长,令一侧为1800,大家在绘制边缘构件时,如何画?是不是550长方向的纵筋和箍筋按照柱来整,即箍筋分为加密区和不加密区啊?而1800一侧的边缘构件的部分就正常整啊。也就是说一个边缘构件两个方向的箍筋间距不一样,550一侧为8100/200 ,1800一侧部分8@200 就ok了

2010版《抗规》6.4.6条 “抗震墙的墙肢长度不大于墙后的3倍时,应按柱的有关要求进行设计
”,如何理解,大家在设计中又是怎么做的。打个比方,剪力墙中一个L行墙,200厚,一边墙肢为550长,令一侧为1800,大家在绘制边缘构件时,如何画?是不是550长方向的纵筋和箍筋按照柱来整,即箍筋分为加密区和不加密区啊?而1800一侧的边缘构件的部分就正常整啊。也就是说一个边缘构件两个方向的箍筋间距不一样,550一侧为8100/200 ,1800一侧部分8@200 就ok了
免费打赏
lookforyoufun
2012年05月26日 18:35:06
2楼
。。。。。。。。。。。。
回复
jk316
2012年05月28日 17:03:27
3楼
不是你这样理解滴!规范这条说要箍筋加密的前提是墙的高厚比小于3的极短肢墙,即只有Hw/h小于3的时候才适用这一条,在这个前提下,若墙厚再小于300就要全加密了。而楼主说的1800mm带转角墙的情况,按普通墙配边缘构件就可以了。
回复
l103197615
2012年05月28日 17:53:59
4楼
常见的普通剪力墙。
回复
chuyingwukong
2014年08月15日 14:30:41
5楼
求指教,我也是不理解这条
回复
slhjshx
2016年08月31日 09:58:52
6楼
写这一条规范条文专家的语文水平有限,让人产生很多起义,条文中的分号改为逗号就好了,这样就是楼上板凳的意思了。实际上,专家想表达的就是这个意思。否则,歧义会很多,比如,2000长,200厚的一字型墙肢的要采用加密的箍筋了或者两端边缘构件的箍筋都要全高加密了......
这样的理解就乱了套了
回复

相关推荐

APP内打开