如题,混凝土规范给出的解释是震害和试验结果,感觉有些牵强,有理论解释吗
如题,混凝土规范给出的解释是震害和试验结果,感觉有些牵强,有理论解释吗
免费打赏
无间道
2012年05月27日 07:02:39
2楼
这是由力学原理所得到的理论。因为结构底层的弯矩,对于结构影响的范围要大于其他楼层的高度。所以就出现了这个规定。
回复
天柱
2012年05月27日 08:10:59
3楼
底层柱的加密区是1/3柱高
是:底层柱根的加密区是1/3柱高。
柱根是固定端,使得反弯点较高,塑性铰长度较长,所以有此规定。