DN150水泵接合器对应DN150的室外栓?
yhf5380
yhf5380 Lv.4
2006年11月18日 14:58:39
只看楼主

我是这样考虑的,水泵接合器DN100的10L/S,DN150的15L/S.那DN150的水泵接合器15~40米范围内是否要对应DN150的室外消火栓?用DN150的室外栓还要问消防部呢.

我是这样考虑的,水泵接合器DN100的10L/S,DN150的15L/S.
那DN150的水泵接合器15~40米范围内是否要对应DN150的室外消火栓?
用DN150的室外栓还要问消防部呢.
免费打赏
yhf5380
2006年11月18日 15:02:19
2楼
用DN150的室外栓还要问消防部门呢.是否是因为有些地方市政上室外消火栓没有DN150 还是因为消防车没有DN150的接口?
希望大家指点一下,谢谢!
回复
liuchengyongsx
2006年11月18日 20:08:55
3楼
水泵接合器是干什么的 ,有人能回答一下吗 ?谢谢了 
回复
ljungberg8
2006年11月18日 21:03:35
4楼
无必要做DN150的消防栓吧,消防枪咀也好像是DN20那么大,压力足够了!我还没见过消防车有DN150的接口呢。。。。。。。至于在15~40米范围内,我觉得还是要加装一个消防栓~
回复
siminece
2006年11月19日 11:08:01
5楼

DN150的水泵接合器15~40米范围内不一定要对应DN150的室外消火栓,DN100的室外消火栓也可以,室外消火栓主要是为的消防车取水,消防车取水后再通过水泵接合器向水灭火系统输送水,满足水量水压
回复
hdh6709
2006年11月19日 15:10:00
6楼

作用是这样的,具体情况我也不是很了解。。。
回复
yhf5380
2006年11月19日 23:28:32
7楼
感谢 ljungberg8和siminece的回复!
水泵结合器的主要作用是,消防水泵发生故障或室内消防管网水量水压不足时,消防车从室外消火栓抽水通过水泵接合器向室内消防管网补给水,达到灭火的目的.
回复
wqmhbsjz
2006年11月21日 16:25:30
8楼
多谢各位大侠!
回复