【分析】这样的砌筑能过关吗
darling977
darling977 Lv.4
2012年05月25日 20:48:07
只看楼主

层高2.9m 板厚110mm,楼梯间开间2.7m,梁配筋平面图没有注明门口的位置下有配筋,我给放了2个Φ14的钢筋后来仔细看图发现,剖面图上标了,但是没标明梁的大小和配筋,请问各位,这样能通过吗。好着急啊

层高2.9m 板厚110mm,楼梯间开间2.7m,

梁配筋平面图没有注明门口的位置下有配筋,我给放了2个Φ14的钢筋

后来仔细看图发现,剖面图上标了,但是没标明梁的大小和配筋,

请问各位,这样能通过吗。好着急啊

IMG0211.jpg


IMG0204.jpg


IMG0212.jpg


捕获.PNG


捕获2.PNG

免费打赏
lszjypdzh
2012年05月30日 08:55:36
22楼
怎么没有看见结构图呀,应该请设计院来解决呀
回复
liruipeng0727
2012年05月30日 09:19:25
23楼
兄弟:在施工时多看看砌筑工程施工规范,我是没见过这么差墙,不敢恭维。
回复
iversonff
2012年05月30日 12:37:55
24楼
哎要 一包烟一瓶水就搞定了
回复
hanjian2006yuan
2012年05月30日 14:02:42
25楼
不是问题不大 是做错了 楼梯休息平台的梁没做吧 图上的梁是下返梁啊!!
回复
cxd1220
2012年05月30日 16:56:20
26楼
看看结构图呢
回复
zheng798470209
2012年05月30日 20:44:58
27楼
右边那梁可能是前边的梁。你看下结构图右边那里有没条竖向梁。 有就是从外边看进来的。不然这建筑图纸剖面与现实对不上了。
回复
fangbaohui
2012年05月30日 20:55:24
28楼
门过梁搭接长度不够,正常24墙是370mm,37墙是240mm。
回复
lmc965743273
2012年05月30日 21:16:59
29楼
进户门两边应该是实心砖吧! 后塞口 不怎么美观!!
回复
mengxu90
2012年05月30日 21:26:21
30楼
门的过梁应该有点问题
回复
h02786939841
2012年05月30日 22:28:00
31楼
应该是没有问题。只是你的斜砌不行。这种过梁应该是用现浇的吧。最好是3根钢筋
回复