人防地下室防火卷帘门两侧需布置2.0m间距的喷头,请问这两排喷头是直接与旁边的喷淋管连接还是应该与之在湿式报警阀前分开?规范中没有说明,望高手指点!
人防地下室防火卷帘门两侧需布置2.0m间距的喷头,请问这两排喷头是直接与旁边的喷淋管连接还是应该与之在湿式报警阀前分开?规范中没有说明,望高手指点!
2楼
人防地下室防火卷帘门两侧喷头问题
回复
3楼
《高规》5.4.4 其卷帘门两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。
回复
4楼
首先,确定你的是喷头加密还是雨淋系统或者水幕。
如果是加密就不用分开。如果是后两者就需要单独的。
自己要有个原则的定性。
回复
5楼
不需要分开,但是喷头数量要计算。
回复
6楼
距离要大于1.8米,最大好象是2.5米,我记不清了。
回复
7楼
可以肯定不是水幕,因为防火卷帘已经有3.0h的耐火等级。不过加密喷头是不是要分开,没有哪里找得到说明,有谁做过人防地下室的防火卷帘的加密喷头吗?不胜感激!
回复
8楼
应该1.8m-2.2m吧
回复