配电设计图的疑问
肯先生
肯先生 Lv.11
2012年05月25日 14:33:56
只看楼主

新手上路!!!根据这个图,有三个疑问啊。1 Ijs 是怎么计算出来的?2,照明的功率因素不都是1吗?这里为什么是0.83不是还有个同时系数吗?这里为什么不考虑?[ 本帖最后由 libocai1207 于 2012-5-25 14:35 编辑 ]

新手上路!!!根据这个图,有三个疑问啊。1 Ijs 是怎么计算出来的?2,照明的功率因素不都是1吗?这里为什么是0.8
3不是还有个同时系数吗?这里为什么不考虑?
QQ截图20120525143002.png

[ 本帖最后由 libocai1207 于 2012-5-25 14:35 编辑 ]

QQ截图20120525143002.png

免费打赏
szhookk2008
2012年06月07日 16:50:05
12楼
学习了 以前算的时候没有算需要系数
回复
bridegrom
2012年06月07日 18:57:11
13楼
顶二楼,解释比较清楚。辛苦了
回复
逸清风
2012年06月11日 16:30:19
14楼
只有白炽灯和碘钨灯的功率因数为1
回复
红苹果
2012年06月11日 17:20:57
15楼
这功率因素是乱写的哇,,你最好写个0.85算了,,
一般不会低的吧,,开水房应该是电阻性负载
回复

相关推荐