配电设计图的疑问
肯先生
肯先生 Lv.11
2012年05月25日 14:33:56
只看楼主

新手上路!!!根据这个图,有三个疑问啊。1 Ijs 是怎么计算出来的?2,照明的功率因素不都是1吗?这里为什么是0.83不是还有个同时系数吗?这里为什么不考虑?[ 本帖最后由 libocai1207 于 2012-5-25 14:35 编辑 ]

新手上路!!!根据这个图,有三个疑问啊。1 Ijs 是怎么计算出来的?2,照明的功率因素不都是1吗?这里为什么是0.8
3不是还有个同时系数吗?这里为什么不考虑?
QQ截图20120525143002.png

[ 本帖最后由 libocai1207 于 2012-5-25 14:35 编辑 ]

QQ截图20120525143002.png

免费打赏
weiwei19870220
2012年05月25日 15:42:36
2楼
1、I=18X0.9/(0.8X0.38X1.732)=30.8A;
2、需要系数KX=0.9 在一个配电箱内不考虑同时了,其实需要系数也是有同时的概念
3、功率因数再牛也做不到1的,如果仅仅是照明倒应该至少0.9,毕竟现在要求功率因数必须大于0.9的。可能因为有开水房用电插座,考虑0.8吧
回复
蝶舞天涯
2012年05月27日 11:09:40
3楼
顶南山一剑的解释
回复
hhhcaics
2012年05月27日 17:32:20
4楼
谁说照明功率因素就是1 纯电阻负载才是1
回复
ivw2008
2012年05月28日 09:38:25
5楼
二楼解释的好全面
回复
lwq0624
2012年05月28日 09:55:50
6楼
IJS=PE*KX/COS/0.38/1.732
IJS等于18KW乘以0.9(KS) 除以0.9(COS )除以0.38 除以1.732!~
KX一般为1!
回复
futuresxx
2012年05月28日 14:58:48
7楼
楼主刚接触吧,应该不是电气专业,不过这种学习劲头值得推广
回复
肯先生
2012年06月05日 22:01:59
8楼
我就是电气专业的啊。。。。。不过建筑电气倒是刚接触
回复
liuzd
2012年06月07日 13:22:04
9楼
电专业的没有接触过功率因数
回复
无影
2012年06月07日 15:06:05
10楼
现在的新人都没有师父带的么?其实这种问题可以内部解决的~~
回复
kimilo0103
2012年06月07日 15:58:07
11楼
路过,来学习的
回复