电子膨胀阀和冷凝压力的关系?
wangnan2006
2006年11月17日 12:54:25
来自于制冷技术
只看楼主

我看到有关资料说道,电子膨胀阀可以不受冷凝压力的影响,电子膨胀阀对冷凝压力的要求更低。我对这个说法不是很理解。有没有老大可以解释一下啊?

我看到有关资料说道,电子膨胀阀可以不受冷凝压力的影响,电子膨胀阀对冷凝压力的要求更低。我对这个说法不是很理解。有没有老大可以解释一下啊?
免费打赏
峰哥
2006年11月17日 20:30:13
2楼
我建议你看看以前的讨论,关于冷凝压力和那些参数有关系的讨论!
回复
wangnan2006
2006年11月18日 09:52:00
3楼
版主老大,冷凝压力和哪些参数有关的讨论我查了一下,没有我说的电子膨胀阀的影响,版主是不是不理解我的问题呢?我在丹弗斯的介绍中看到电子膨胀阀的特性介绍说,The system is not effected by changes of condensing pressure.就是说系统不受冷凝压力的影响。我个人想电子膨胀阀和热力机械式膨胀阀在制冷原理上是一样的,无非控制不同。电子膨胀阀的选择也是用压力差和工质的不同来选的阿,怎么会不受冷凝压力的影响了呢?
回复
峰哥
2006年11月18日 13:46:43
4楼
我还没有注意到,和冷凝压力真的没有关系吗?
1.我觉得应该和热力膨胀阀的特性没有什么关系,只不过是不是通过控制过热度来控制开度的。
2.只是控制的方式不一样,我觉得压差有一定的关系!
回复
wangnan2006
2006年11月18日 16:28:08
5楼
我也是这样认为的,但是确实有资料说道这个问题,采用电子膨胀阀后不受冷凝压力低的影响,这个原理我没有想通啊,能够有高手出来解释,我感激不尽
回复
荣昌制冷
2006年11月19日 09:17:58
6楼
电子膨胀阀和热力膨胀阀的节流效果是一样的,但电子膨胀阀的调节不受冷凝压力变化的单独影响。热力膨胀阀是依靠蒸发温度、回气过热度及系统其它工况的综合反应调节进液量(压力)的,而电子膨胀阀直接受制冷温度的感应信号控制。两者所采集(感应)的信号不同,受控制的方式不同。
回复
峰哥
2006年11月19日 13:26:38
7楼
调节不受冷凝压力的影响,供液量也冷凝压力也没有关系吗?只要是阀门开度变化,就会和前后的压差有关!
回复
hgrant
2006年11月19日 15:01:19
8楼
分成两问题
1.冷凝压力对于电机的驱动是无影响的,也就是说:若控制器要求膨胀阀开到50%,膨胀阀就能开到50%,与冷凝压力无关
2.在一定开度下,冷凝压力越高,流量越大.
回复
峰哥
2006年11月19日 18:43:53
9楼

同意这个观点!
回复
wangnan2006
2006年11月20日 11:41:27
10楼
感谢各位老师的精辟回答,没有错啊。
那么,电子膨胀阀使系统不受冷凝压力的影响这句话是对还是错呢?来自于DANFOSS的原话是不是不负责任呢?
热力膨胀阀由于本身的结构原理看是受到冷凝压力的影响的是吗?
当一个系统在冷凝压力很低的情况下,即使是电子膨胀阀全开了,我还是怀疑供液不到位。系统运行受阻。系统设计中还是要考虑冷凝压力的控制的,尤其对于冬季仍要制冷的机器。某些机器在电子膨胀阀处加旁通电磁阀就是这个道理吧?在冷凝压力很低的情况下开启旁通电磁阀来供液。
对于热力膨胀阀丹佛斯谈到用冷凝压力控制是采用两个阀门去控制就是NRD和KVR。我注意了一下全文,自始至终提到的是保证TEV的供液。TEV可以说是热力膨胀阀的简称(我的理解没有错吧?)。
回复
峰哥
2006年11月20日 15:04:25
11楼
个人观点,仅供参考!
1.电子膨胀阀的控制不受冷凝压力的影响,但是流量却受到冷凝压力的影响。
2.热力膨胀阀控制主要是控制压缩机吸气口的过热度,也不受冷凝压力的影响!
基本上赞同你上面的说法!
回复