2楼
我们这边是可以不设风机房的
回复
3楼
新的建筑设计防火规范有相关条文
回复
4楼
建规:9.4.9 当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内。高规:8.4.7 排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。所以24米以下的排烟(补风)机,可以不设机房;24米以上排烟机必须要设机房,补风机可不设机房。最后以当地的消防审查部门意见为准。