曝气管管径的选取那本书上有啊 ? 帮帮忙,我想了解这方面的情况。
曝气管管径的选取那本书上有啊 ? 帮帮忙,我想了解这方面的情况。
2楼
朋友给个面子吧!
回复
3楼
给个面子吗
回复
4楼
怎么就没人帮兄弟呢
回复
5楼
给水排水设计手册第五册324页。
回复
6楼
谢谢楼上的朋友
回复
7楼
5楼的兄弟你的给排水手册是几年的,我的第五册324页可没有啊
回复
8楼
主管风速一般是10~15m/s,支管是4~5m/s。风量确定后即可确定管径
回复
9楼
有没有哪位高手解释下,这个我也不太了解,设计手册上写的不太清楚
回复
10楼
<
<室外排水设计规范>
>GB50014-2006 第62页第6.8.14条.输气管道中空气流速宜采用:干支管为10-15m/s,竖管小支管4-5m/s.
现在最关键的问题就是确定风量了.
鼓风机流量一般按进口风量计,但是进出口空气温度相差70-80度,也就是说经过鼓风机后,气体的温度升高了,体积也会增大,虽然变化不会太大.
我一般核算的时候,就是按速度和进口流量核算,在可大一号的计算管径范围内,我一般选大一号.
室外排水设计规范>
回复
11楼
好歹支持下。。。可惜偶不做设计
回复