地下连续墙配筋事宜
ljl96701-2008
2012年05月24日 23:39:41
只看楼主

现在一个深约21m的基坑,采用地下连续墙(兼地下室外墙)+内支撑支护结构。地下连续墙弯矩M、剪力Q已计算得出,地下连续墙主筋按正截面抗弯计算求出,同时墙身还需配置抗剪箍筋,请问箍筋如何布置?以前接触的地下连续墙,只需按M进行主筋计算,然后构造配置水平筋和拉结筋,没有在地下连续墙里面布置过箍筋。求高手解答,最好有箍筋在墙体内布置图,谢谢!

现在一个深约21m的基坑,采用地下连续墙(兼地下室外墙)+内支撑支护结构。地下连续墙弯矩M、剪力Q已计算得出,地下连续墙主筋按正截面抗弯计算求出,同时墙身还需配置抗剪箍筋,请问箍筋如何布置?
以前接触的地下连续墙,只需按M进行主筋计算,然后构造配置水平筋和拉结筋,没有在地下连续墙里面布置过箍筋。
求高手解答,最好有箍筋在墙体内布置图,谢谢!
免费打赏
无间道
2012年05月25日 05:19:27
2楼
在内支撑的部位设置墙梁(宜为比墙体厚度宽的梁),这个墙梁是需要配箍筋的。
回复
yulu1990
2013年05月22日 15:32:57
3楼
我想请问如何按构造要求配置水平筋和拉结筋
回复