开水龙头或者大便器阀门时噪声非常大是怎么回事啊?
zhangjisheng77
2004年05月20日 16:05:14
只看楼主

请教各位高手:有坐北朝南平房一排,共六户,每户有蹲式大便器、DN15水嘴各一个,主管(DN32)为东西水平横贯明设,除了以山墙做固定支架外,没有另外做钢支架,现在有一个问题就是每当开水龙头或者大便器阀门时噪声非常大,请各位高手帮忙指点!(水压为0.5Mpa)

请教各位高手:有坐北朝南平房一排,共六户,每户有蹲式大便器、DN15水嘴各一个,主管(DN32)为东西水平横贯明设,除了以山墙做固定支架外,没有另外做钢支架,现在有一个问题就是每当开水龙头或者大便器阀门时噪声非常大,请各位高手帮忙指点!(水压为0.5Mpa)
免费打赏
zhangjisheng77
2004年05月21日 10:10:55
12楼
TO goldtide:
能不能具体说一下怎么接管吗?
回复
yao0_710
2004年05月21日 14:21:24
13楼
其实lzp0928说的第三个原因共振可能才是最主要的。 解决办法是增加管道支架。
回复
goldtide
2004年05月21日 17:15:42
14楼
在水龙头前端或阀门前端的支管上,用丝口直接接金属管,垂直安装,另一端密闭。根据水压确定适当的长度。此提案是CLARKESWI,意图是借密闭的空气吸收压力波。类似水锤吸收器,但成本低,试验结果请告知。。
回复
zxh
2004年05月21日 17:44:12
15楼
1超压2管径太小流速太大3产生共振4管道积气
1,减压
2,放大管径
3,增设支架
4,增加放气阀
回复
lzp0928
2004年05月22日 01:44:56
16楼
补充zxh 一下
1,减压
2,放大管径
3,增设支架 ;增设橡胶软接头;在水龙头前端或阀门前端的支管上,用丝口直接接金属管,垂直安装,另一端密闭。根据水压确定适当的长度。此提案是CLARKESWI,意图是借密闭的空气吸收压力波,(goldtide)
4,增加放气阀(水流经过的管道)
回复
zhangjisheng77
2004年05月22日 10:50:34
17楼
谢谢各位同仁的关心和帮助,目前管道振动很弱,加支架作用甚微,如果借密闭的空气吸收压力波也不是很方便采用,因为实际住宅并不是壹排,而是20多排(但管道布置相同),我现在想在室外主干管(DN150)沿线几个高程陡变处加几个自动排气阀,以排掉管道内积气。(之所以考虑积气,是因为室外管道施工时,标高要求的不是很严,过马路处程度尤为严重。)请大家继续提供好的建议,谢谢!
回复