请教各位高手:有坐北朝南平房一排,共六户,每户有蹲式大便器、DN15水嘴各一个,主管(DN32)为东西水平横贯明设,除了以山墙做固定支架外,没有另外做钢支架,现在有一个问题就是每当开水龙头或者大便器阀门时噪声非常大,请各位高手帮忙指点!(水压为0.5Mpa)
请教各位高手:有坐北朝南平房一排,共六户,每户有蹲式大便器、DN15水嘴各一个,主管(DN32)为东西水平横贯明设,除了以山墙做固定支架外,没有另外做钢支架,现在有一个问题就是每当开水龙头或者大便器阀门时噪声非常大,请各位高手帮忙指点!(水压为0.5Mpa)
2楼
看样子是超压了。在起端设减压阀吧
回复
3楼
1超压2管径太小流速太大3产生共振4管道积气
回复
4楼
谢谢楼上两位朋友的指点,能不能说一下具体怎么处理呢?
回复
5楼
同意楼上说法,最简单的办法是把总阀开小些
回复
6楼
我想是因为水锤的原因了
回复
7楼
我也尝试把总阀门关小了些,可是效果不是很明显!至于水锤好象不大成立吧!
回复
8楼
压力过高可于DN32供水管装置减压阀及管路中空气可装置自动排气阀
回复
9楼
2管径太小流速太大,怎么处理呢?
回复
10楼
可安水锤讨论的内容试一下,接一根管,端头密封,高度4-5米。
回复
11楼
管径太小流速太大就只能更换大管径的管子了。
回复