中庭和走道集中排烟,要不要考虑30米的限制
tangjiali830311
2012年05月24日 11:45:35
来自于通风排烟
只看楼主

各位专家好,我想请教下中庭排烟的问题,大于12米的中庭我们不是一定要做机械排烟的么,那中庭4周有围着的一圈走道,见下图:中庭4周没有防火卷帘的,就是说中庭和四周的走道联通,走道那旁边的门是防火门,中庭和周围走道是一个防火分区,那我可以把这走道和中庭一起做集中排烟的把? 把走道的体积也算到中庭的体积中去,如果中庭大于17000m3就按4次算,如果小于17000就按照6次算,但最小不能小于102000.然后直接在裙房屋顶上做一个排烟风机走道和中庭一起排烟?

各位专家好,我想请教下中庭排烟的问题,大于12米的中庭我们不是一定要做机械排烟的么,那中庭4周有围着的一圈走道,见下图: 111.jpg
中庭4周没有防火卷帘的,就是说中庭和四周的走道联通,走道那旁边的门是防火门,中庭和周围走道是一个防火分区,那我可以把这走道和中庭一起做集中排烟的把?

把走道的体积也算到中庭的体积中去,如果中庭大于17000m3就按4次算,如果小于17000就按照6次算,但最小不能小于102000.然后直接在裙房屋顶上做一个排烟风机走道和中庭一起排烟?

但不是有一条”防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不能超30米么“,那我再15米高的中庭上方设一个风机,那离走道的最远点的距离如果超过30米,那是不是走道里要设排烟口么?

这30米的水平距离,是不是不要加上那15米高的中庭的垂直高度的?

另如果不算那15米的垂直高度,那30米是按照1的线路还是按照2的线路计算啊?

如果超30米,那是不是走道里要设风井每层的走道里要设排烟口才行?

这个问题困扰我好久,还请大家指点,

麻烦了哦~

谢谢~~

111.jpg

免费打赏
ulfnsse
2012年05月31日 16:21:32
12楼
30m指的水平距离呀。
回复
ulfnsse
2012年05月31日 16:30:44
13楼
在建筑防火规范里面有一条,如果中庭在化分防火分区的时候,对中庭内的走道的入户门有一个乙防火门的要求,对通道口有一人防火卷帘的要求。还有防烟分区不能超出防火分区。做为一个防烟分区,500平米。水平距离不超过30米。
5.1.5 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:
5.1.5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。
5.1.5.2 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。
回复
zyd11zyd
2012年05月31日 22:14:41
14楼
让建筑在走廊加个门,使走到小于30M
回复
zhanggang2103
2012年05月31日 22:17:53
15楼
1、中庭和走道看做一个扩大的中庭
2、15的中庭高度不必要考虑
3、不能出现超30米的死角
4、应该按线路1即人员实际疏散路线考虑
5、中庭只可能和底层的走道相通,不可能和走道层层相通,如果相通那建筑的图就有问题
6、如果超30米,走道每层应设排烟口,排烟口开法类似合用前室的计算方法
回复
dp522dp
2012年05月31日 23:18:53
16楼
你这样做法是不保险的,到时候审图的要你改你就必须得改。
中庭就是中庭,走到就是走道。
如果是我做,我先就找建筑专业问清楚,中庭在第二层没有用防火卷帘隔开?
如果隔开了那就好办,中庭按照中庭做,走道按照内走道做。如果是没有用防火卷帘,那就在中间部位用挡烟垂壁隔开,上半截中庭和回廊按中庭做,下半截按内走道做。
你这个建筑,又是自动扶梯,又是四部电梯,五部楼梯,体量不小,一二层不太可能是一个防火分区吧
回复
cake_01
2012年06月01日 10:51:55
17楼
不同高度的空间在一起考虑排烟时的问题,我觉得有以下几点要考虑:
1.不同高度,6米是个是否划分防烟分区的标准,中庭是不需要划分了,走道面积一般小也不要划分,可它们着火后,烟气的流动特性不一样。
2.中庭和周边走廊的隔断情况。能直接相互间空气流通,对走廊失火后的烟气通过中庭排除是有利的。
建议:
一:中庭和周边走廊间空气可以流通。
1.若走廊长度超过20米,那就中庭和走廊分设排烟系统,同时在两个分区的相交部位做好挡烟垂壁。
2.若走廊长度不超过20米,中庭和走廊合设排烟系统,体积应计算上回廊的体积。30m计算时指水平距离。
二:中庭和周边走廊间空气不可以流通。
中庭和走廊按规范独立考虑是否排烟和如何排烟。
回复
kenny1984515
2013年11月08日 23:21:24
18楼
还是我来解释吧。
1.30米是排烟口距防烟分区内最远点的水平距离,是指烟气飘的距离,不是人员疏散距离,图上2条线路都不对。
2.见第一点,30米是水平距离,所以15米的垂直距离不用算。
回复楼上第5点,中庭可以和层层走道相通。广州西城都会就是这么做,我研究了很久,没看到防火卷帘,只是在走道和中庭相连的地方做挡烟垂壁,走道单独排烟。
对于楼主的项目,我建议走道利用竖井单独排烟,和中庭相连的地方设置挡烟垂壁。中庭排烟量算上走道的容积,按规范规定的换气次数设置排烟风机,排烟口离中庭范围内最远点不超过30米即可。
回复
kenny1984515
2013年11月08日 23:25:50
19楼
补充一句,30米这个数据规范上解释得很清楚,详见《高规》8.4.5条纹说明
回复
无果
2013年11月09日 20:51:02
20楼
中庭好像没有30米的要求的
回复
kindlingpoint
2014年09月16日 09:28:27
21楼
还是没有明白,望高手指点迷津
回复

相关推荐