各位专家好,我想请教下中庭排烟的问题,大于12米的中庭我们不是一定要做机械排烟的么,那中庭4周有围着的一圈走道,见下图:中庭4周没有防火卷帘的,就是说中庭和四周的走道联通,走道那旁边的门是防火门,中庭和周围走道是一个防火分区,那我可以把这走道和中庭一起做集中排烟的把? 把走道的体积也算到中庭的体积中去,如果中庭大于17000m3就按4次算,如果小于17000就按照6次算,但最小不能小于102000.然后直接在裙房屋顶上做一个排烟风机走道和中庭一起排烟?
中庭4周没有防火卷帘的,就是说中庭和四周的走道联通,走道那旁边的门是防火门,中庭和周围走道是一个防火分区,那我可以把这走道和中庭一起做集中排烟的把?
把走道的体积也算到中庭的体积中去,如果中庭大于17000m3就按4次算,如果小于17000就按照6次算,但最小不能小于102000.然后直接在裙房屋顶上做一个排烟风机走道和中庭一起排烟?
但不是有一条”防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不能超30米么“,那我再15米高的中庭上方设一个风机,那离走道的最远点的距离如果超过30米,那是不是走道里要设排烟口么?
这30米的水平距离,是不是不要加上那15米高的中庭的垂直高度的?
另如果不算那15米的垂直高度,那30米是按照1的线路还是按照2的线路计算啊?
如果超30米,那是不是走道里要设风井每层的走道里要设排烟口才行?
这个问题困扰我好久,还请大家指点,
麻烦了哦~