图纸简介: 有商场、停车场、办公、酒店一体,有消火栓及喷淋系统! 附件名:200611161163658961248.rar 文件大小:1017K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
有商场、停车场、办公、酒店一体,有消火栓及喷淋系统!
附件名:200611161163658961248.rar
文件大小:1017K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
SS01
1、自喷管道应采用内外热镀锌钢管;
2、图纸中存在高大净空场所,自喷喷水强度作用面积等无说明;
3、采用边墙扩大型喷头,无说明。
4、酒店、办公为中危1级,设计均采用中危2级?
SS02
1、地下室喷头布置过密,可适当减少;
2、部分位置无两支水枪同时到达。
SS03
1、XL5处单根立管接2处消火栓;
2、喷淋管径到底是DN70还是DN65?糊涂了;
3、AE-C5轴处喷头间距小于2.4m;
4、车库上喷宜绘制梁、汽车位置;
5、电梯前室喷头可减少一个。1.7+1.7+3.6=7m;
6、部分位置无两支水枪同时到达。注意车库消火栓保护距离最大25m。以下各层同
SS04、05
1、C4轴线处喷头间距小于2.4m;
2、大于5平方卫生间设喷头。
SS06、07、08
1、XL1立管位置不合适;
2、部分喷头位置未标注,部分喷头位置墙距超标;
3、部分位置无两支水枪同时到达。
SS09、10
1、缺自喷、消火栓设计
SS12
1、部分设备未定位;
2、消防泵组安全阀后管道接回水池接法错误;
3、无标高;
4、报警阀一侧缺调试装置。
SS13
1、水喷雾平面图横向竖向均可减少一个喷头;
2、喷雾管径偏大。
3、喷雾仅对机组和油罐,房间顶部也设置干吗?
SS14、15
1、无标高;
2、自喷末端试水每层一样?;
3、报警阀控制喷头数不明。
回复
3楼
这样成套的图纸很好,可以从各个角度欣赏,谢谢楼主,希望我也能够做出这样的好东西来
这个图纸不错,比较详细,综合评价起来,还可以,对于设计有很大的借鉴作用,希望以后能够
再接再厉,加油!!!!!!!!!!!!!!!!!
感谢版主
回复
4楼
这样的图纸还不错!
下载当但有用!
回复
5楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
6楼
正式我所需要的,真诚的感谢搂住,但我对消防的设备不太了解希望多学习学习
回复
7楼
很好的参考资料,可以代表高层建筑给排水施工的典型图纸了,谢谢啦!!!!!!!!!!!
回复
8楼
在消防图纸中有这样一个型号,接至消防中心,请问是什么,ACS-R
回复
9楼
hai shi you yi dian jia zhi!
回复
10楼
xi wang yi hou duo jia shang yi xie !
回复
11楼
真诚的感谢搂住,很好的参考资料,我会多多向你们各位学习啦!!
回复