高层综合楼消防给水
cxh_0722
cxh_0722 Lv.5
2006年11月16日 14:36:01
只看楼主

图纸简介: 有商场、停车场、办公、酒店一体,有消火栓及喷淋系统! 附件名:200611161163658961248.rar 文件大小:1017K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

有商场、停车场、办公、酒店一体,有消火栓及喷淋系统!



附件名:200611161163658961248.rar

文件大小:1017K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
水灾
2006年11月16日 17:06:26
2楼
SS01

1、自喷管道应采用内外热镀锌钢管;
2、图纸中存在高大净空场所,自喷喷水强度作用面积等无说明;
3、采用边墙扩大型喷头,无说明。
4、酒店、办公为中危1级,设计均采用中危2级?

SS02

1、地下室喷头布置过密,可适当减少;
2、部分位置无两支水枪同时到达。

SS03

1、XL5处单根立管接2处消火栓;
2、喷淋管径到底是DN70还是DN65?糊涂了;
3、AE-C5轴处喷头间距小于2.4m;
4、车库上喷宜绘制梁、汽车位置;
5、电梯前室喷头可减少一个。1.7+1.7+3.6=7m;
6、部分位置无两支水枪同时到达。注意车库消火栓保护距离最大25m。以下各层同

SS04、05

1、C4轴线处喷头间距小于2.4m;
2、大于5平方卫生间设喷头。

SS06、07、08

1、XL1立管位置不合适;
2、部分喷头位置未标注,部分喷头位置墙距超标;
3、部分位置无两支水枪同时到达。

SS09、10

1、缺自喷、消火栓设计

SS12
1、部分设备未定位;
2、消防泵组安全阀后管道接回水池接法错误;
3、无标高;
4、报警阀一侧缺调试装置。

SS13

1、水喷雾平面图横向竖向均可减少一个喷头;
2、喷雾管径偏大。
3、喷雾仅对机组和油罐,房间顶部也设置干吗?

SS14、15

1、无标高;
2、自喷末端试水每层一样?;
3、报警阀控制喷头数不明。
回复
anyu0325
2006年11月21日 12:30:37
3楼
这样成套的图纸很好,可以从各个角度欣赏,谢谢楼主,希望我也能够做出这样的好东西来
这个图纸不错,比较详细,综合评价起来,还可以,对于设计有很大的借鉴作用,希望以后能够
再接再厉,加油!!!!!!!!!!!!!!!!!
感谢版主
回复
kaishuiyanghuoyu
2007年01月10日 19:13:10
4楼
这样的图纸还不错!
下载当但有用!
回复
xinlan0331
2007年01月20日 02:51:20
5楼

顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
woodyzhuomu
2007年03月11日 10:16:53
6楼
正式我所需要的,真诚的感谢搂住,但我对消防的设备不太了解希望多学习学习
回复
lichaochun
2007年05月08日 08:17:54
7楼
很好的参考资料,可以代表高层建筑给排水施工的典型图纸了,谢谢啦!!!!!!!!!!!
回复
wildlyly
2007年05月11日 16:13:32
8楼
在消防图纸中有这样一个型号,接至消防中心,请问是什么,ACS-R
回复
zld19831230
2007年05月12日 13:37:55
9楼
hai shi you yi dian jia zhi!
回复
zld19831230
2007年05月12日 13:40:02
10楼
xi wang yi hou duo jia shang yi xie !
回复
airline
2007年05月20日 16:49:12
11楼
真诚的感谢搂住,很好的参考资料,我会多多向你们各位学习啦!!
回复

相关推荐

APP内打开