关于一类高层综合楼的消防水池的计算
zpzjt
zpzjt Lv.13
2006年11月07日 07:24:31
只看楼主

本工程底层为商场,二至十九层为办楼,建筑高度约为73.6m,按一类综合高层民用建筑进行消防给水设计。室内消火栓用水量为40L/s,室外消防水量为30L/s。本工程为一路DN100的市政供水,室内外消防用水量由地下消防水池供给。地下一层车库为中危险级Ⅱ级停车库喷淋用水量22L/S,消防泵房和地下消防水池设置在地下车库.请问,该项目地下消防水池的容积应该有多大?具体的计算步骤是怎么样的?急需老王指教.

我太保守了没有算掉市政补水量,结果消防水池体积过大(850立方),被提了.我想问问应该怎么计算才是合理的
免费打赏
ah-wangjun
2006年11月07日 10:08:36
2楼
850立方,一点也不大,正好!
(30+40)*3.6*3+30*3.6*1=864
——————————————————————
按照水灾说的,哈哈,你还少了14方水呢。(你的22l/s的喷淋流量一定是算错了,要不然就是算法不对)
回复
水灾
2006年11月07日 10:50:22
3楼


我做过一个850方的,结果被审查说少了10来方,郁闷啊。把犄角嘎拉里面的都算上,也刚够850。。。
回复
zpzjt
2006年11月09日 19:47:38
4楼
老王,但是苏州人防院的院长(资深人士)他说,他审了这么多年的图,也没有见国这么大的消防水池,他说我肯定
算大了,因为我当时也没有去,所以也没法当面讨教,所以心里一直在犯嘀咕...
对了,喷淋用水量是30L/S.
老王你既然这么说了,我心理也塌实点了
多谢老王
回复
yingli555
2006年11月10日 11:20:10
5楼
算法是对.但是如果考虑到市政能连续补水的情况下.就不用那么大的消防水池了.规范也说.消防水池的有效容积可以减去在火灾时间内市政管网连续补水的那部分.
回复