一类高层综合楼消防水池容量计算问题
忘忧拖鞋
2009年03月11日 15:00:07
只看楼主

本条规定高级旅馆,重要的档案楼、科研楼,一、二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼,一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库的火灾延续时间采用3.00h;其它高层建筑的火灾延续时间按2.00h计算。当上述建筑物设有自动喷水灭火设备时,火灾延续时间可按1.00h计算,因为1.00h后未能将火扑灭,自动喷水灭火设备将被大火烧坏,不能再用或者灭火效果大减。高规7.3.3条文说明中如上是不是说当设有自动喷水灭火设备时火灾延续时间按1.00计算,是不是消火栓的3.00也按1.00小时计算啊!

难题啊 如果按3小时算40X3600X3+8X160X60=520立方了 大于500个立方要设2个消防水池不好设置啊。请教下这个问题!!
免费打赏
忘忧拖鞋
2009年03月17日 10:01:35
2楼
怎么没人来关心下啊 自己顶下
回复
zhc_
2009年03月17日 11:05:15
3楼
20立方如果当作消防时间内自管网补水的量,勉强做到不超过500立方的水池
但是消防问题还是谨慎些好,做成两个水池只不过中间多一道隔墙
回复
忘忧拖鞋
2009年03月17日 13:46:30
4楼
一类高层综合楼消防水池容量计算问题
回复
zp_ks
2009年03月18日 08:41:48
5楼
本案设置不靠考虑室外消防水量的存储吗?室外市政管道流量及扬程,以及两路供水的情况都满足了吗???
回复
龙龙96
2009年03月18日 09:04:41
6楼
高规说的1小时明明指的是自喷系统,消火栓系统还是按照原来的算,另外消防水池的容积除了和前面提及的有关之外,还和外网的供水情况有关,如果一路水,按照你上面的计算,如果两路水,考虑供水量小的那一部分的补水,另外还需根据实际情况考虑室外消火栓的给水
回复
feitianli
2009年03月18日 19:29:27
7楼
路过 学习下 呵呵
回复
jhk_s
2010年01月29日 23:50:13
8楼
消火栓3小时,喷淋1小时
回复

相关推荐

APP内打开