现在计算消防水池容积大于500,想减小它,能不能把底下几层的消防给水改为接市政管网?(前提是市政满足用水量)
现在计算消防水池容积大于500,想减小它,能不能把底下几层的消防给水改为接市政管网?(前提是市政满足用水量)
2楼
高层的下部,在市政供水满足要求的情况下,消防水量可以由市政直接供.但上部的消防水量不能减小,消防水池仍然要满足规范要求.
通常高层的下部由市政直接供,对于减少压力分区情况比较有用,减少不了消防储水量.
回复
3楼
一类高层综合楼,下面几层消防给水能不能接市政管网
回复
4楼
请问市政需要2路且满足水量吗?
控制怎么做?
没这么做过。
回复
5楼
那看来只好分成两个水池了,呵呵
回复
6楼
受教了,以前我也以为水池可以减少....
回复
7楼
没用的,消火栓水量是针对整个楼的!
你即使下面用市政供水,上面的用水量还是没有变。所以你的那种方法没有用的。
回复
8楼
把底下几层的消防给水改为接市政管网是可以的,但不能减少消防水池容积。