现在计算消防水池容积大于500,想减小它,能不能把底下几层的消防给水改为接市政管网?(前提是市政满足用水量)
现在计算消防水池容积大于500,想减小它,能不能把底下几层的消防给水改为接市政管网?(前提是市政满足用水量)
12楼
不能,因为市政水压用水高峰期时连底层消火栓要求水压0.3MPa都达不到,因此不能
回复
13楼
12楼的说得有点片面
不能一概而论的
你说的是常见,但不见得所以地方市政都如此
回复
14楼
能不能得于当地消防部门协商,出于分区的需要有可能下部几层消火栓单独从市政接入,但这样做还是觉得不稳妥.