一类高层综合楼,下面几层消防给水能不能接市政管网
pekhart
pekhart Lv.2
2008年01月21日 15:25:19
只看楼主

现在计算消防水池容积大于500,想减小它,能不能把底下几层的消防给水改为接市政管网?(前提是市政满足用水量)

现在计算消防水池容积大于500,想减小它,能不能把底下几层的消防给水改为接市政管网?(前提是市政满足用水量)
免费打赏
dw3586
2008年04月03日 17:04:18
12楼
不能,因为市政水压用水高峰期时连底层消火栓要求水压0.3MPa都达不到,因此不能
回复
ccm9810204
2008年04月03日 22:49:54
13楼
12楼的说得有点片面
不能一概而论的
你说的是常见,但不见得所以地方市政都如此
回复
hantaisheng
2008年04月04日 20:48:12
14楼
能不能得于当地消防部门协商,出于分区的需要有可能下部几层消火栓单独从市政接入,但这样做还是觉得不稳妥.
回复