就是说两路进线都有必要引来PE线吗? 一般从柜子里引出三相电源,都引出5线,其中一根为PE线。但是在双电源切换过程中,断线的过程,而PE是不能断的,也没必要断。所以,是否两路进其中一路为4根,不要PE线?比如一台市电配电柜A和一台发电机出配电柜B,分别引出的两路电源,A为5根,B为4根?
就是说两路进线都有必要引来PE线吗?
一般从柜子里引出三相电源,都引出5线,其中一根为PE线。
但是在双电源切换过程中,断线的过程,而PE是不能断的,也没必要断。
所以,是否两路进其中一路为4根,不要PE线?
比如一台市电配电柜A和一台发电机出配电柜B,分别引出的两路电源,A为5根,B为4根?
12楼
这就看你的供电系统了,但是不能引一路是5芯,一路是4芯。
回复
13楼
应该可以!
回复
14楼
此问题有意思,技术上不知道如何?
但在实际情况中,似乎没必要用不一样的电缆,采购时可以比较方便,而且如果只一根地线 故障了怎么办? 岂不是缺地线了? 学习中......
回复
15楼
我还是觉得不可以,虽然你可以说有一根PE线短路电流就有回路了,就可以足够大使保护动作;但是那样切换后,PE线电流不是回到供电的电源,这是一个问题,而且切换后,用电设备是不是在这样情况下就转换成IT系统了?疑问
回复
16楼
从严格意义讲都要用五芯,进线电缆本身故障也应考虑备用(连敷设路径都有规定)
回复
17楼
我觉得应是这样的:
两路进线都是五线,进入又电源切换箱后两条PE线都接到PE端子排上,出线五线出线的PE线当然也接自PE端子排了,进出的PE线都接到切换箱的PE端子排上无论切换到哪一路电源上PE线自始至终都是通的根本不存在切断之说.
回复
18楼
恩,看来5根确实是有必要的,至少,有了总比没有好。
回复
19楼
不好意思,一开始没看明白.
原来是问一路四线而一路五线是否可以,
我觉得不行,四线的在四双电源箱之前四线变五线即利用TN-C-S系统,这样一路为TN-S,一路为TN-C-S是可以的,两路电流切换时同样切换了接地形式,是可以的.
而你说得一路TN-C,一路TN-S一定不可以.
回复
20楼
两个四级开关,一根PE线应可
回复
21楼
同意
回复