就是说两路进线都有必要引来PE线吗? 一般从柜子里引出三相电源,都引出5线,其中一根为PE线。但是在双电源切换过程中,断线的过程,而PE是不能断的,也没必要断。所以,是否两路进其中一路为4根,不要PE线?比如一台市电配电柜A和一台发电机出配电柜B,分别引出的两路电源,A为5根,B为4根?
就是说两路进线都有必要引来PE线吗?
一般从柜子里引出三相电源,都引出5线,其中一根为PE线。
但是在双电源切换过程中,断线的过程,而PE是不能断的,也没必要断。
所以,是否两路进其中一路为4根,不要PE线?
比如一台市电配电柜A和一台发电机出配电柜B,分别引出的两路电源,A为5根,B为4根?
22楼
不知哪本规范中有明确的规定,请各位朋友提供 。。。。。
回复
23楼
PE是电流的回路?不明白!N是什么?
PE永远不是电流回路!看系统,除非N=PE!!!
双电源有三线、四线的!PE是设备的壳体!!!它不代表电位!N是有电位差的(在不同的系统中)!
回复
24楼
这位朋友概念不太清楚呀。 四根线里是N线不是PEN呀。看来你还是没弄清楚。。。
回复
25楼
在漏电情况下PE就是故障电流回路嘛。
回复
26楼
看了老半天帖子,讲得有道理的只有这位大哥
回复
27楼
PE线的作用就是把漏电电流引入大地。是否用2根PE线,智者见智。
回复