今天测试一中间继电器,DZS-248 线圈额定电压DC220V;动作电压为85V,返回电压为7V;请问数据是否正常?继电器校验判定判定标准都有哪些?新手弄不明白,请高人解释下,谢谢!
今天测试一中间继电器,DZS-248 线圈额定电压DC220V;动作电压为85V,返回电压为7V;请问数据是否正常?
继电器校验判定判定标准都有哪些?新手弄不明白,请高人解释下,谢谢!
2楼
可以查一下保护继电器检验规程,个人感觉返回电压低了些,动作电压也有范围,明天到班上查查给你回复!
回复
3楼
查了一下《保护继电器检验规程》
1、继电器动作电压不应大于70%的额定电压。出口中间继电器的动作电压应为其额定电压的50--70%。
2、返回电压不应小于其额定电压的5%。
根据以上规定,返回电压应小于11V,所以不符合规定规定,另如用于保护出口,动作电压应为110--154V之间,也偏低。
[
本帖最后由 xiaobuxiong_001 于 2012-5-24 10:53 编辑 ]
回复
4楼
嗯,谢谢你的热心回复;校验的继电器是同期合闸用的,上述规定我也查到过,现在不明白的是像这低于规定值的如何处理,是否必须更换呢?不换的话又会有哪些隐患??
回复
5楼
回复
6楼
请问 你是如何测试的呢 此测试的意义~~~ 本人菜鸟 想请教一下
回复
7楼
测试是用昂立继电保护测试仪测得的数据;根据《继电保护及电网安全自动装置检验条例》规程的规定,继电器以及二次回路的检验可分为新安装的验收检验、运行中的定期检验和补充检验3种,新投入设备的第一年内进行一次全部检验,以后每3至5年进行一次定期检验,每年进行一次部分检验。
回复
8楼
回复