发几张不规范的设计图片供大家评说
一指慢
一指慢 Lv.17
2012年05月23日 14:37:21
只看楼主

发上几张图片,供大家闲时评说。[ 本帖最后由 dexinpure 于 2012-5-23 14:43 编辑 ]

发上几张图片,供大家闲时评说。
SAM_0021.JPG SAM_0070.JPG SAM_0073.JPG SAM_0091.JPG SAM_0095.JPG SAM_0096.JPG

[ 本帖最后由 dexinpure 于 2012-5-23 14:43 编辑 ]

SAM_0021.JPG


SAM_0070.JPG


SAM_0073.JPG


SAM_0091.JPG


SAM_0095.JPG


SAM_0096.JPG

免费打赏
jsyzhbc3369
2012年05月23日 15:45:44
2楼
图片中几个问题:
1、一个螺栓孔上出现了3个接线电缆鼻子;
2、几个回路的PE线汇总直接把铜丝绞了一下,没有分别做成铜鼻;
3、零排明显厚度嫌薄;
4、侧装PE排安装在喷涂的横梁上接地不可靠(不知道总PE是否可靠);而且截面积是否嫌小?
5、HD13的手柄应该固定在某个不影响安全的地方或专人保管,不应该直接扔在柜内底板上。
回复
一指慢
2012年05月23日 16:42:26
3楼
比这更不像话的还有呢。有机会去拍一些发上来。
回复
lingxuct
2012年05月23日 17:56:47
4楼
三个字:“脏乱差”

最下面图中,接地线缠绕在一根铜丝上,不是电工做的吧?

5个接地螺丝空了3个,且一个螺丝接3个鼻子和2个鼻子。2个鼻子可以用一只螺栓压紧,但每个鼻子接触面必须与PE排(紧密)接触,就必须压在PE排的两面,不能二个鼻子重叠。
回复
gyr125
2012年05月23日 20:12:19
5楼
还没有看到我的配电房呢,里面跟蜘蛛网一样, 用个成语,八仙过海各显神通,啥样式都有。
回复
dianqipanli
2012年05月23日 20:23:26
6楼
现在是什么人都能当电气呀。
回复
sheqifa99
2012年05月25日 09:50:19
7楼
我觉得不一定就是设计问题,楼主太主观判断了,可能是安装的人员自主性太强,没按设计要求去做!
回复
haohaokanshu1
2012年05月25日 10:14:34
8楼
安全隐患太多了
回复
machao101217
2012年05月25日 10:55:00
9楼
强大了点吧....
回复
tailuning
2012年05月25日 11:14:49
10楼
干工作也有点太不严谨了
回复
htthcc
2012年05月25日 11:37:32
11楼
这柜子太脏了啊。
回复