排水管不得穿如人防地下室,如何处理?
wang2737555
2004年05月19日 00:36:03
只看楼主

一层设卫生间时,排水管不得穿如人防地下室,如何处理?

一层设卫生间时,排水管不得穿如人防地下室,如何处理?
免费打赏
bhqf1982
2006年05月30日 11:05:46
32楼
局部下降600,作管廊
回复
sunroads
2006年05月30日 12:23:18
33楼

现在要求"坞障碍设计",抬高卫生间地面,就违反这个啦!夹层应该比较合适.
回复
sunroads
2006年05月30日 12:24:40
34楼
不好意思,应该是无障碍设计
回复
jiangongcaohui
2006年05月31日 13:17:36
35楼
就做夹层吧,卫生间局部抬高,下沉也不是个办法啊。
回复
fjgz520
2006年05月31日 14:45:44
36楼


支持,最简单实用,我也是这么处理的
回复
huajunao
2006年06月02日 17:37:16
37楼
同意5楼意见
回复
520lily0921
2006年06月07日 22:51:20
38楼
我们是一楼底板降板,同层排水。或者做双层板。
回复
xjaksr33
2006年06月13日 12:38:42
39楼

一是结构做通降板,高度根据管道坡度定,然后回填焦渣混凝土等轻质材料,这样便于检修开挖;
二是在建筑四周划出非人防区,上部的管道尽量沿四周下来,在非人防区穿出。
具体的看工程情况,结构做通降板,造价高,一般是沿管线做局部的结构降板。
回复
skyaty123
2006年06月15日 18:45:35
40楼
只有将卫生间局部下层好做些。
回复
xhg-xu
2006年06月16日 05:14:06
41楼
人防工事上面做复土
回复