一层设卫生间时,排水管不得穿如人防地下室,如何处理?
一层设卫生间时,排水管不得穿如人防地下室,如何处理?
2楼
我的建议是做例如住宅卫生间那样的下沉式卫生间,但是要同建筑专业商讨,不知道是否正确!
回复
3楼
我们做一个酒店是做个夹层处理的.
回复
4楼
排水管穿人防有做法,但人防上可做垫层,管道从垫层出户
回复
5楼
我认为可以在把卫生间地面抬高,,实现局部错层,卫生间排水管采用地上式,避开人防直接出户。
回复
6楼
TO wang2737555
你的工程是地下一层是人防工程吗?如果是这样的话,最好在0.00以下作管道夹层,否则地上部分的给排水管进出户都是一个大问题
回复
7楼
同层排水,要不就做夹层,这是跟建筑协商的问题了,反正穿人防肯定是不允许的!
回复
8楼
卫生间局部下沉
回复
9楼
卫生间局部下沉 ,做夹层,还有抬高卫生间地面都是一个道理啊!
回复
10楼
卫生间局部抬高和下沉都是支管的处理方法,排水干管还是没办法解决,做垫层可以,但管道在室内坏了、堵了都是比较麻烦的
回复
11楼
垫层做多高合适,增加造价甲方会同意吗?有谁知道六级人防每平方要增加多少造价?
回复