求助山区地基设计有关问题
luhecun2008
2006年11月15日 16:39:42
只看楼主

原发于混凝土版,后来觉得不对,请看到的老师给帮忙,谢谢现有一山区建筑,位于半山坡上,场地采用半挖半填找平,现在建筑物坐落于填方上,填方局部高达8m,拟采用重力式挡土墙计算,但是建筑红线距围墙只有8m水平距离,想做成分级挡墙,由于建筑物产生附加荷载约10吨/平米,请大家指教我该怎么手算挡墙呢????或者还有其他更好的办法????当按永久支护设计的挡土墙与普通挡土墙有什么区别呀???哪位神仙出手指点指点,特别着急!或者推荐怎么手算的书呀!!!多谢多谢!!!

原发于混凝土版,后来觉得不对,请看到的老师给帮忙,谢谢
现有一山区建筑,位于半山坡上,场地采用半挖半填找平,现在建筑物坐落于填方上,填方局部高达8m,拟采用重力式挡土墙计算,但是建筑红线距围墙只有8m水平距离,想做成分级挡墙,由于建筑物产生附加荷载约10吨/平米,请大家指教我该怎么手算挡墙呢????或者还有其他更好的办法????当按永久支护设计的挡土墙与普通挡土墙有什么区别呀???哪位神仙出手指点指点,特别着急!或者推荐怎么手算的书呀!!!多谢多谢!!!
免费打赏
大林
2006年11月16日 10:48:10
2楼
8m高的挡土墙采用重力式,从技术经济角度不合理.8m高的重力式挡土墙对地基与墙后填土的要求很高,是抗滑移验算控制墙体截面.计算时将相邻建筑物产生附加荷载换算成相应的土层厚度即可.