电工书上写到,电动机所选用的熔断器(保险丝)比电动机的起动电流小,一般为电动机起动电流的0.5左右。我的疑问是,这种情况下,假如电动机的启动时间是6秒钟。很明显熔断器会有6秒钟的时间通过比熔断器自身额定电流大2倍的电流。我很奇怪,为什么这种情况下,熔断器会不断呢?熔断器在照明线路中通过过载电流一般多长时间才会断?
电工书上写到,电动机所选用的熔断器(保险丝)比电动机的起动电流小,一般为电动机起动电流的0.5左右。
我的疑问是,这种情况下,假如电动机的启动时间是6秒钟。很明显熔断器会有6秒钟的时间通过比熔断器自身额定电流大2倍的电流。我很奇怪,为什么这种情况下,熔断器会不断呢?
熔断器在照明线路中通过过载电流一般多长时间才会断?
2楼
呵呵,gG类熔断器的特性是允许1.25In通过1~4小时不等才会熔断的,(这要看熔断器额定电流的大小)而不是一超过额定电流就立即熔断的,
aM类熔断器则是在额定电流的4倍以上时才会熔断,一般做短路保护用,可和热继电器配合使用对诸如电机\电容器等电器设备的保护.
以上详细情况,楼主可以找一熔断器样本,仔细看一下它的熔断特性,就能领悟一二了,呵呵.
回复
3楼
一般的熔断器或低压断路器在4-7倍额定电流下可以运行8秒,在8秒以前足以使电机启动完了
回复
4楼
一般的熔断器或低压断路器可以在4-7倍的额定电流下运行8秒,在这8秒中,你的电机足以启动完毕
回复
5楼
熔断器都有 电流-时间曲线
回复