变压器反接后组别的变化
robincon
robincon Lv.2
2006年11月15日 14:28:48
来自于变压器
只看楼主

有一台Y-D-11的变压器(11000/3300),现在把主边和副边对调作为升压变压器使用(3300/11000),请教改变后的接线组别是几点?谢谢!

有一台Y-D-11的变压器(11000/3300),现在把主边和副边对调作为升压变压器使用(3300/11000),请教改变后的接线组别是几点?谢谢!
免费打赏
jian_72
2006年11月16日 07:45:45
2楼
如果对应相序不变,还是11点。。就是说,原来的ABC,现在还是ABC

如果相序有变化时则要看是什么情况。。原来ABC,现在CBA,则为1点