喷规7.2 喷头与障碍物的距离那节有规定,当喷头怎么样怎么样的时候,需要在梁、风管、靠墙障碍物等底下要增设喷头。现在本人有个疑问,这里增设的喷头,与原位置的喷头是否也要满足规范7.1.2条最小喷头间距的要求?1、如果要满足最小喷头间距的要求,那原布置的喷头就需要调整位置,有时候一调整,可谓是牵一发而动全身,工作量实在是太大了。2、如果新增设的喷头与原布置的喷头,不需要满足7.1.2条的最小喷头间距的要求,可在规范里又找不到理论依据,条文解释比较粗糙,对7.2那一节的解释大多说参考NFPA-13,而没有进一步解释新增喷头与原喷头的间距关系。
喷规7.2 喷头与障碍物的距离那节有规定,当喷头怎么样怎么样的时候,需要在梁、风管、靠墙障碍物等底下要增设喷头。
现在本人有个疑问,这里增设的喷头,与原位置的喷头是否也要满足规范7.1.2条最小喷头间距的要求?
1、如果要满足最小喷头间距的要求,那原布置的喷头就需要调整位置,有时候一调整,可谓是牵一发而动全身,工作量实在是太大了。
2、如果新增设的喷头与原布置的喷头,不需要满足7.1.2条的最小喷头间距的要求,可在规范里又找不到理论依据,条文解释比较粗糙,对7.2那一节的解释大多说参考NFPA-13,而没有进一步解释新增喷头与原喷头的间距关系。
望达人指点指点。
2楼
本人理解不需要,如果要的话,实在上太难了(甚至很多地方根本满足不了),只能在布置的时候,尽量拉开距离,更何况喷头最小距离的要求也是“宜”,个别地方还是可以小于这个要求的。
回复
3楼
如果喷头间距小于规范要求,虽然保证了安全,但是局部动作面积内的喷头数量增加,相应加大了系统能力,对于整个系统来说不利。
我的理解是:一般在仓库、大厅这样的大空间里容易出现高度很大的梁和风管,这样的空间里的喷头都是成排布置的,这样可以先在相应的障碍物下设置喷头,然后再往两侧按合适的间距布过去。
现在做的一个90m*30m仓库就是这么考虑的。
回复
4楼
增设喷淋头,间距肯定小了,有时平面距离<2.4m,但无问题.规范限制2.4m是为防喷淋头一个动作喷湿就近喷淋头,影响后者的感温,而现增设的喷淋头,不在同一高度,不会相互影响,故无问题.
再如地下车库,1600宽大风管上下均装喷淋头,要说平面距离为0.但都如此设置.
回复
5楼
分析的很好啊,学习了。
回复
6楼
再如地下车库,1600宽大风管上下均装喷淋头,要说平面距离为0.但都如此设置
-----------------------------------------------------------------------------
这种类似下上喷,上下喷在喷头计算中只按一个喷头计。不要偷换概念好不?
而7.2那节增设的喷头是独立的,与原喷头不是上下喷的关系。在计算报警阀的喷头控制数量中,它们要计算的。
回复