我做了一个厂房,动力部分大约需要5根95的电缆,附设距离比较长,规范JGJ/T 16-92第9.10.9规定电缆在市内埋地附设应穿钢管保护,我有点不知到为什么不可以穿PVC?
我做了一个厂房,动力部分大约需要5根95的电缆,附设距离比较长,规范JGJ/T 16-92第9.10.9规定电缆在市内埋地附设应穿钢管保护,我有点不知到为什么不可以穿PVC?
2楼
PVC管机械强度不如钢管
回复
3楼
谢谢二楼的答复,如果室内没有很大的荷载,或是虽有大荷栽我采取埋深的方法,是否可用高强度PVC.只是感觉规范这一条霸道了些.
回复
4楼
可以采用锴装电缆直接埋地,只在过道路的时候必须穿钢管保护。
回复
5楼
实际上很多地方都用的PVC管,尤其是现在好像有一种高强度的PVC管,比钢还结实,穿线又好穿,可以代替钢管。
回复
6楼
我这是在室内,也就是厂房内部,只不过要过车,而且荷载达50吨.我在考虑即使钢管是否也要深埋象室外一样.做法也同室外
回复
7楼
希望大家帮我考虑一个完美的方案