二次泵系统取消分集水器
yullar
yullar Lv.2
2012年05月22日 13:39:14
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠,工艺性水冷空调系统,主管道大环路布置,二次泵系统,取消分集水器,需要注意什么,有什么影响。如果是一次泵系统呢,同样如果取消分集水器,各房间均接到主环路上。希望大家讨论一下,谢谢。

各位大侠,工艺性水冷空调系统,主管道大环路布置,二次泵系统,取消分集水器,需要注意什么,有什么影响。

如果是一次泵系统呢,同样如果取消分集水器,各房间均接到主环路上。

希望大家讨论一下,谢谢。
免费打赏
暖男2
2012年05月26日 20:41:01
2楼
首先你得搞清楚分、集水器的作用,主要是方便调节各回路的平衡,同时方便排气、排污。一次泵系统可不设分、集水器,二次泵系统则需要设置分、集水器,否则二次泵有吸不到水的可能。个人意见,仅供参考。
回复