冷凝水管管径是怎么确定的?

冷凝水管管径是怎么确定的?
免费打赏
xfj139
2006年11月14日 15:30:44
2楼
冷凝水管的设计

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

Q≤7kW DN=20mm Q=7.1~17.6kW DN=25mm
Q=101~176kW DN=40mm Q=177~598kW DN=50mm
Q=599~1055kW DN=80mm Q=1056~1512kW DN=100mm
Q=1513~12462kW DN=125mm Q>12462kW DN=150mm

回复
zhengshg1979
2006年11月15日 08:33:40
3楼
采暖通风与空气调节上有,也是按冷量计算的,可以翻翻看
回复
zwxdh
2006年11月15日 17:25:17
4楼
坡度不到1%的话,别忘了放大一号安装