请教如何测试三相电缆是否通电
pwg9999
pwg9999 Lv.2
2006年11月14日 14:17:24
只看楼主

电缆沟中有5条规格大小一样的三相电缆,由于某段电缆沟穿过一条水泥路,现在不能判断路两边的电缆哪根是哪根,由于某些原因,不能锯断电缆,不能开挖路面,不能长时间停电,5条电缆没有任何标记。请教各位大虾,有哪种仪器可以区分路两边的电缆哪根是哪根?如果是单相电缆,可以用互感器,其中1条电缆通电,其余4条暂不通电,在路两头一测就知道是哪条了,但三相电缆通电后,由于三相平衡,互感器夹在电缆外皮上应该不起作用。

电缆沟中有5条规格大小一样的三相电缆,由于某段电缆沟穿过一条水泥路,现在不能判断路两边的电缆哪根是哪根,由于某些原因,不能锯断电缆,不能开挖路面,不能长时间停电,5条电缆没有任何标记。请教各位大虾,有哪种仪器可以区分路两边的电缆哪根是哪根?
如果是单相电缆,可以用互感器,其中1条电缆通电,其余4条暂不通电,在路两头一测就知道是哪条了,但三相电缆通电后,由于三相平衡,互感器夹在电缆外皮上应该不起作用。
请教了,谢谢先!
免费打赏
tely-007
2006年11月15日 23:54:56
12楼
其实一个表就能测,电阻表,关掉开关,短接电缆一头的所以有芯,另一头用表一测便知。
回复
mikeyjj
2006年11月16日 16:32:47
13楼
关键是如果所有电缆两头都能够和所接的设备分开或者根本还没有接设备的话,方法很多吧。用绝缘电阻表法,灯泡法等均可
回复
shuaifengqi1975
2006年11月16日 22:48:35
14楼
通电的情况下,用个指南针试试,通电的电缆靠近时,指南针会偏转。大家分析一下是不是?
回复
tely-007
2006年11月16日 23:21:34
15楼
那我觉得还是用感应表笔最省事
回复
scutlrh1979
2006年11月16日 23:50:11
16楼
同意楼上的意见
回复
pwg9999
2006年11月17日 10:37:12
17楼
用钳表试过了,三相通电时,钳表是没有反应的,感应笔也不会有反应吧?
另,用电阻表只能确定负载端和配电房两头相对应的电缆,并不能确定中途挖出来的电缆是哪一条,除非把电缆全部挖出来,顺着找,现在问题就是电缆沟挖不了,只能挖出一截,根本就不知道挖出来的电缆是哪条。
1——————| 水 |————————| 水 |————————
2——————| 泥 |————————| 泥 |————————
3——————| 地 |————————| 地 |————————
4——————| 地 |————————| 地 |————————
5——————| 面 |————————| 面 |————————
配电房 _________________________ 开挖处__________________________________负载端

如图所示,现在开挖点挖出来的电缆是完全乱的,并不是按顺序排列的,且大小规格一样,没有任何标记,困难之处就在此。所以我们才用土办法,接单相,用钳表测。
回复
qijianmin
2006年11月19日 20:22:27
18楼
不是所已经解决了么???怎么还讨论个没完的???????
回复
wuhy1108
2006年11月19日 23:23:47
19楼

高招
回复