怎么测制冷设备线圈的好坏?
一只皮蛋
2020年07月14日 14:34:17
来自于制冷技术
只看楼主

怎么测制冷设备线圈的好坏? 兆欧表俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的,是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。 1、选择合适的摇表:如果被测电机额定工作电压是380伏,那么我们可以选择500V的摇表。


怎么测制冷设备线圈的好坏?


兆欧表俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的,是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。


1、选择合适的摇表:如果被测电机额定工作电压是380伏,那么我们可以选择500V的摇表。


QQ截图20200714144552.png


2、摇表放平,做个短路测试, 两支表笔短接 ,摇动手柄指针接近0就是好的。


QQ截图20200714144611.png


3、再把 两支表笔分开 ,摇动手柄,指针接近 无穷大 就是好的。


QQ截图20200714144624.png


4、测量时最好把三相电机的 连接片去掉 外壳接地 ,三个绕组的底部接线端我们编一下好,从左到右U、V、W。



5、第一步:测三相输出端与外壳的绝缘电阻,E接触电机外壳,L分别接触U、V、W三个接线端,快速摇动手柄(每分钟120转),待指针稳定在 无穷大 附近时即为绝缘良好。



6、第二步:测 U、V、W三个接点之间的绝缘 ,两两测量一次,三组数据指针均为无穷大即为绝缘良好。



7、如果不拆连接片也可以测量,这是星形和角形接线的区别,星形时可以测U、V、W三个点和中性点之间的电阻,三组阻值相近即为良好,角形时U、V、W三个点两两测量,阻值相近即为良好。用万用表测量电阻值更精确,同时测一下对地电阻。



其他检测电机概述:


1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。


2、万用表测:测U、V、W三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样。


3、检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的。


4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%。


5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。

免费打赏
大小主宰
2020年07月16日 08:01:41
2楼

感谢分享好资料,学习一下

回复
漂泊工程人
2020年07月17日 07:03:49
3楼

好家伙,就是三相异步电动机,说的那么高大上--制冷设备线圈,

回复

相关推荐

APP内打开