请教如何测试三相电缆是否通电
pwg9999
pwg9999 Lv.2
2006年11月14日 14:17:24
只看楼主

电缆沟中有5条规格大小一样的三相电缆,由于某段电缆沟穿过一条水泥路,现在不能判断路两边的电缆哪根是哪根,由于某些原因,不能锯断电缆,不能开挖路面,不能长时间停电,5条电缆没有任何标记。请教各位大虾,有哪种仪器可以区分路两边的电缆哪根是哪根?如果是单相电缆,可以用互感器,其中1条电缆通电,其余4条暂不通电,在路两头一测就知道是哪条了,但三相电缆通电后,由于三相平衡,互感器夹在电缆外皮上应该不起作用。

电缆沟中有5条规格大小一样的三相电缆,由于某段电缆沟穿过一条水泥路,现在不能判断路两边的电缆哪根是哪根,由于某些原因,不能锯断电缆,不能开挖路面,不能长时间停电,5条电缆没有任何标记。请教各位大虾,有哪种仪器可以区分路两边的电缆哪根是哪根?
如果是单相电缆,可以用互感器,其中1条电缆通电,其余4条暂不通电,在路两头一测就知道是哪条了,但三相电缆通电后,由于三相平衡,互感器夹在电缆外皮上应该不起作用。
请教了,谢谢先!
免费打赏
pwg9999
2006年11月14日 16:05:18
2楼
没人赐教,郁闷中……
回复
hnhlyjj
2006年11月14日 20:59:05
3楼
市场上有买间接感应电笔,买一只就解决问题了
回复
兔子毛毛脚
2006年11月14日 21:18:16
4楼
如果没有过路管 :找到开关和设备,顺着电缆找过去,两头找,这是最简单最有效最安全的方法,感应电笔的方法不安全。
如果有过路管 :直接拽电缆看一下。
回复
hnhlyjj
2006年11月14日 21:26:56
5楼
市场上有卖感应电笔的,不用挨导体就可以测试
回复
pwg9999
2006年11月15日 10:07:36
6楼
感应笔只能测单相吧?三相电缆磁场平衡,外部夹个感应器应该没反应吧?
回复
kkkill
2006年11月15日 11:04:49
7楼
电缆故障测试仪应该可以测
回复
xjbyyz
2006年11月15日 11:36:02
8楼
利用大地作为公共端,用两个万用表或者是铜灯,万用表或者是铜灯的一端接大地 另一端接电缆德两端,如果铜灯亮或者是万用表接通就说明是一根电缆。这样做比 利用验电笔安全,是以大地作为导体,验电笔是以人体做导体的。不知道说的对不对,大家互相学习一下。
回复
pwg9999
2006年11月15日 14:21:25
9楼
谢谢楼上的各位!现在我们用土办法解决了。
在配电房将其中一条电缆断开两相,只通一相,而在负载端接个灯泡负载,接地作零线,其余电缆不动,用钳表在路两头一钳,就知道哪条电缆是只通一相的,而三相通电的电缆钳表无反应。
用这个办法有个巧合,就是配电房没有装漏电开关,从而可以接地作零线使用负载,如果装有漏电开关,接地作零线就跳闸了。
回复
amu236
2006年11月15日 14:30:11
10楼
路过 学习一下
回复
qijianmin
2006年11月15日 15:56:47
11楼

很好啊,还学习了一点经验,谢谢你!!