混凝土坍落度怎么测?规范条文!
best百斯特
2022年05月24日 13:40:08
来自于建筑施工
只看楼主

混凝土的坍落度就是混凝土拌合物在自重作用下坍落的高度,坍落度是混凝土和易性的测定方法与指标, 是综合包括混凝土稠度、黏聚性和保水性的综合性指标 ,是混凝土是否易于施工操作和均匀密实的重要性能指标。 一、试验步骤: 1、坍落度筒内壁和底板应润湿 无明水 ;底板应放置在 坚实 水平面上,并把坍落度筒放在底板中心,然后用脚踩住两边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持在固定的位置;


混凝土的坍落度就是混凝土拌合物在自重作用下坍落的高度,坍落度是混凝土和易性的测定方法与指标, 是综合包括混凝土稠度、黏聚性和保水性的综合性指标 ,是混凝土是否易于施工操作和均匀密实的重要性能指标。
一、试验步骤:
1、坍落度筒内壁和底板应润湿 无明水 ;底板应放置在 坚实 水平面上,并把坍落度筒放在底板中心,然后用脚踩住两边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持在固定的位置;
2、混凝土拌合物试样应 分三层均匀地装入 坍落度筒内,每装一层混凝土拌合物,应用捣棒由边缘到中心按螺旋形均匀插捣25次,捣实后每层混凝土拌合物试样高度约为筒高的三分之一;
3、插捣底层时,捣棒应贯穿 整个深度 ,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至 下一层的表面
4、顶层混凝土拌合物装料应 高出筒口 ,插捣过程中,混凝土拌合物低于筒口时,应随时添加;
5、顶层插捣完后,取下装料漏斗,应将多余混凝土拌合物 刮去 ,并沿筒口 抹平
6、清除筒边底板上的混凝土后,应垂直平稳地提起坍落度筒,并轻放于试样旁边;当试样不再继续坍落或坍落时间达30s时,用钢尺测量出筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,作为该混凝土拌合物的坍落度值。
二、试验控制时间
坍落度筒的提离过程宜控制在3s~7s;从开始装料到提坍落度筒的整个过程应连续进行,并应在150s内完成。
三、数据精确要求
混凝土拌合物坍落度值测量应精确至1mm,结果应修约至5mm。
四、特殊情况处理
将坍落度筒提起后混凝土发生一边崩坍或剪坏现象时,应重新取样另行测定;第二次试验仍出现一边崩坍或剪坏现象,应予记录说明。
参考规范:
GB/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法》
免费打赏
敬于才华
2022年05月24日 16:37:37
2楼

坍落度就是混凝土拌合物在自重作用下坍落的高度,坍落度是混凝土和易性的测定方法与指标, 是综合包括混凝土稠度、黏聚性和保水性的综合性指标 ,是混凝土是否易于施工操作和均匀密实的重要性能指标。

回复
与建筑二三事
2022年06月28日 13:52:25
3楼

写得很好,感谢分享!

回复

相关推荐

APP内打开