5步看懂混凝土坍落度试验标准做法,附混凝土入模时的坍落度参考
姑苏才子
姑苏才子 Lv.10
2017年12月12日 16:28:24
来自于建筑施工
只看楼主

以下内容编制依据GBT 50080-2016 普通混凝土拌合物性能试验方法标准。一、混凝土和易性的概念和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、振捣),并能获得均匀、密实的混凝土的性能。和易性指标包括:流动性、粘聚性和保水性。二、混凝土坍落度的适用范围混凝土坍落度试验方法宜用于骨料最大公称粒径不大于40mm、坍落度不小于10mm的混凝土拌合物坍落度的测定。

1.png

以下内容编制依据GBT 50080-2016 普通混凝土拌合物性能试验方法标准。

一、混凝土和易性的概念

和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、振捣),并能获得均匀、密实的混凝土的性能。和易性指标包括:流动性、粘聚性和保水性。

二、混凝土坍落度的适用范围

混凝土坍落度试验方法宜用于骨料最大公称粒径不大于40mm、坍落度不小于10mm的混凝土拌合物坍落度的测定。

2.png

三、坍落度试验的试验设备应符合下列规定

1、坍落度仪应符合现行行业标准《混凝土坍落度仪》JG/T 248的规定;2、应配备2把钢尺,钢尺的量程不应小于300mm,分度值不应大于1mm;3、底板应采用平面尺寸不小于1500mm×1500mm、厚度不小于3mm的钢板,其最大挠度不应大于3mm。

四、坍落度试验(5步)

3.png


1、坍落度筒内壁和底板应润湿无明水;底板应放置在坚实水平面上,并把坍落度筒放在底板中心,然后用脚踩住两边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持在固定的位置;

4.png

2、混凝土拌合物试样应分三层均匀地装入坍落度筒内,每装一层混凝土拌合物,应用捣棒由边缘到中心按螺旋形均匀插捣25次,捣实后每层混凝土拌合物试样高度约为筒高的三分之一;

5.png

3、插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;顶层混凝土拌合物装料应高出筒口,插捣过程中,混凝土拌合物低于筒口时,应随时添加;

4、顶层插捣完后,取下装料漏斗,应将多余混凝土拌合物刮去,并沿筒口抹平;

5、清除筒边底板上的混凝土后,应垂直平稳地提起坍落度筒,并轻放于试样旁边;当试样不再继续坍落或坍落时间达30s时,用钢尺测量出筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,作为该混凝土拌合物的坍落度值。

6.png

注意事项:

1、坍落度筒的提离过程宜控制在3s~7s;从开始装料到提坍落度筒的整个过程应连续进行,并应在150s内完成。2、将坍落度筒提起后混凝土发生一边崩坍或剪坏现象时,应重新取样另行测定;第二次试验仍出现一边崩坍或剪坏现象,应予记录说明。3、混凝土拌合物坍落度值测量应精确至1mm,结果应修约至5mm。

五、混凝土拌合物粘聚性的评定方法

用捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打,若锥体逐渐下沉,则表示粘聚性良好;如果锥体倒塌,部分崩裂或出现离析现象,则表示粘聚性不好。

六、混凝土拌合物保水性的评定方法

坍落度筒提起后,如有较多稀浆从底部析出(淌浆),锥体部分混凝土拌合物也因失浆而骨料外露,则表明混凝土拌合物保水性能不好;无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,则表示保水性良好。

七、坍落度 (流动性)的选择

1、根据坍落度的不同,可将混凝土拌合物分为:低塑性混凝土(坍落度值为10~40 mm)塑性混凝土(坍落度值为40—90mm)流动性混凝土(坍落度值为90~150mm)大流动性混凝土(坍落度值≥150mm)。2、当构件截面较小或钢筋较密,或采用人工插捣时,坍落度可选大些;反之,如构件截面尺寸较大,或钢筋较疏,或采用机械振捣时,坍落度可选择小些。混凝土浇筑入模时的坍落度参考用表

7.png

注:1.本表建议的坍落度是未考虑掺用外加剂而产生的作用。2.水下混凝土的坍落度180-220mm、泵送混凝土的坍落度100-140mm;3.用人工捣实时,坍落度宜增加20~30mm。4.浇筑较高结构物混凝土时,坍落度宜随混凝土浇筑高度上升而分段变动。