室外有条河,要不要设消防水池?
du_wen_bo
du_wen_bo Lv.2
2004年05月17日 14:48:29
只看楼主

如果水质满足要求,河水干枯期也满足用水量要求。还有没有什么附加条件?望大家给个建议,谢谢。

如果水质满足要求,河水干枯期也满足用水量要求。

还有没有什么附加条件?望大家给个建议,谢谢。
海啸
2004年05月17日 15:21:50
2楼
可以不考虑室外水池 蓄存室外消火栓的用水量。即使在没有2路供水情况下。但是需要在河边设置几个消防车停靠点。
回复
gjmoo
2004年05月17日 15:30:53
3楼
只要能做消防取水泵房,满足取水泵房和消防的有关条件,可参见GBJ16-87和GB/T50256-97等规范和设计手册,我以前做热电厂的项目有不少是生产和消防泵房就是从河里直接取水,但要满足消防要求:如配电是双电源,双出水,自灌式引水,格栅等等,水量大就要考虑对河流及航道的影响,此类泵房一般为上下两层,混凝土结构,造价蛮大.
回复
njdxjf
2004年05月17日 16:12:43
4楼
我来总结:
不需要三楼那么麻烦,做取水头就可以了!自灌
回复
zhangjisheng77
2004年05月17日 17:43:39
5楼
哈哈,四楼真是高手,佩服!但是怎么做呢?
回复
njdxjf
2004年05月17日 17:50:14
6楼
箱式,象井一样,外加格栅,里面放取水头,自流,刚做了一个!
回复
du_wen_bo
2004年10月27日 02:01:28
7楼
还有没有其他看法的?
回复
gdbmw
2004年10月27日 09:19:23
8楼
如果距离满足要求,不必要做取水井,直接去河里取水就可以了。河道不是随便让你做取水井的。
回复
1993ddd
2004年10月27日 09:26:14
9楼
除以上条件外,还需设消防车取水口.
回复