现在暖通空调界又刮起了"热回收"这一股风.热回收技术是一种比较好的回收利用通常损失于冷却塔中的热量的技术,通常中央空调制冷时必然会产生热量,大多数空调机组直接把这部分热量散发于大气中,这样,城市热岛效应更加加剧,今年夏天成都市区温度比郊区温度高出9℃左右,就是空调热量散发到大气中产生热岛的印证.今年下半年,南方有地区已经立法,要求有空调热水的项目必须要热回收机组配套才能上,这样客观的促进了热回收机组技术的发展,目前好像只有特灵/麦克维尔可以做热回收离心机组,做螺杆机组热回收的比较多,但螺杆机组热回收量很小,只能部分热回收,热回收量均不超过30%,对有样本超过30%热回收量的螺杆机厂家的技术参数表示怀疑.另热回收机组的控制问题是比较复杂的,既要满足冷负荷的需求,又要满足热负荷的需求,如果一味的追求热负荷,会导致整个机组制冷效率变低,运行工况变差,得不偿失.
现在暖通空调界又刮起了"热回收"这一股风.热回收技术是一种比较好的回收利用通常损失于冷却塔中的热量的技术,通常中央空调制冷时必然会产生热量,大多数空调机组直接把这部分热量散发于大气中,这样,城市热岛效应更加加剧,今年夏天成都市区温度比郊区温度高出9℃左右,就是空调热量散发到大气中产生热岛的印证.今年下半年,南方有地区已经立法,要求有空调热水的项目必须要热回收机组配套才能上,这样客观的促进了热回收机组技术的发展,目前好像只有特灵/麦克维尔可以做热回收离心机组,做螺杆机组热回收的比较多,但螺杆机组热回收量很小,只能部分热回收,热回收量均不超过30%,对有样本超过30%热回收量的螺杆机厂家的技术参数表示怀疑.另热回收机组的控制问题是比较复杂的,既要满足冷负荷的需求,又要满足热负荷的需求,如果一味的追求热负荷,会导致整个机组制冷效率变低,运行工况变差,得不偿失.
不过热回收技术的确是一种利国利民的好技术,中国能源浪费巨大,夏季电力基本上被空调所消耗,如果能把空调散发的热量(包括家用空调,商用中央空调等)回收利用起来,可以节省不少的能源,个人非常看好热回收.
以上仅为个人观点,欢迎大家一起探讨.
12楼
关于出水温度个人也觉得在45-50度比较合适,但从热水本身来讲,由于热回收装置多数匹配循环水箱保证热回收供水温度的平稳,长期留存于循环水箱中的45-50度的热水往往容易成为病菌的滋生源,特别是长期运作的无法定期安排水箱清洗的酒店,这种情况下,从环境卫生来讲,热回收能达到60度的热水基本上可以杀死大多数病菌,也可以保证使用的水是卫生水,可同时就和机组性能的要求相矛盾。
不知道R22系统中是否有一个两全齐美的方法(电加热就不要提了,我们也在追求成本)
回复
13楼
热回收出水温度最高一般能做到55℃,标准热回收量按热回收出水50℃计算。如果出水提高到60℃,对系统可能会有影响吧,具体要问问设计人员了。
回复
14楼
爱空空情空空,自己流浪在街中。人空空钱空空,单身苦命在打工。事空空业空空,想来想去就发疯
是自己写的吗?有这个水平,可以考虑下去写小说了
回复
15楼
日立在做螺杆机组热回收技术,水冷螺杆机能做到制冷量15%的热回收量,这是显热回收;最高热水温度是55℃。风冷螺杆机组可以回收20%,最高温度60℃。
至于你们认为这么低的热回收率能否保证热水使用要求,这点可以放心,基本上是满足的。一台100HP的水冷机组每小时可提供51.6KW的回收热量。各场所可以根据热水使用要求配备热水蓄水箱,这样就可以保证热水的稳定使用要求。
而且除了热回收机组,还可以提供多种的热水解决方案。
回复
16楼
有个问题,想请教一下,普通的约克离心机组可以做热回收改造吗?如何去实现呢?请赐教!谢谢!!
回复