如果水泵高于水池能抽上水吗,比如冷却塔放在水池上,水泵从水池抽水到冷凝器在到冷却塔,此时冷却塔和水泵处于同于高度,能抽上水吗,是否要安装莲蓬头,还有对水泵的类型有什么不一样
如果水泵高于水池能抽上水吗,比如冷却塔放在水池上,水泵从水池抽水到冷凝器在到冷却塔,此时冷却塔和水泵处于同于高度,能抽上水吗,是否要安装莲蓬头,还有对水泵的类型有什么不一样
2楼
水泵选型的时候看一下是否具有自吸功能、吸程能否满足实际需求、能加装止回阀最好
回复
3楼
可以的
回复
4楼
可以,但是购买时一定要问清楚是有自吸功能。
回复
5楼
塔内有水应该可上水以
回复
6楼
选对型号是没问题的。
回复
7楼
如果没有自吸功能,怎么才能把水吸上来,加莲蓬头行不
回复
8楼
可以,但是购买时一定要问清楚是有自吸功能。哈哈
回复
9楼
可以抽上来,但前提是要加装截止阀。
回复
10楼
可以,但是购买时一定要问清楚是有自吸功能。
回复
11楼
从水泵本身来说,抽水的话有一个安全吸程,要在此高度之内,水泵是可以吸水上来的。前提是开泵前确保管道内充满水
但是在一般的开式冷却水系统中,水泵是不应高于冷却塔的
一来恶化了回水条件,容易起循环水量变小。另外在停机后,管道内的水会反流会冷却塔,导致管道倒空,非但引起冷却塔溢水,而且下次开机运行时因部分管道已被倒空,导致无法正常建立水流循环(说白了就是不把水泵回水管内倒空的部分灌满,可能影响吸水)
回复