【求教】水泵和冷却塔处于同一高度时还能抽上水吗?
co284450897
2012年05月21日 21:19:14
来自于制冷技术
只看楼主

如果水泵高于水池能抽上水吗,比如冷却塔放在水池上,水泵从水池抽水到冷凝器在到冷却塔,此时冷却塔和水泵处于同于高度,能抽上水吗,是否要安装莲蓬头,还有对水泵的类型有什么不一样

如果水泵高于水池能抽上水吗,比如冷却塔放在水池上,水泵从水池抽水到冷凝器在到冷却塔,此时冷却塔和水泵处于同于高度,能抽上水吗,是否要安装莲蓬头,还有对水泵的类型有什么不一样
nitsu
2012年05月21日 23:35:55
2楼
水泵选型的时候看一下是否具有自吸功能、吸程能否满足实际需求、能加装止回阀最好
回复
lixinji_hengan
2012年05月23日 10:42:28
3楼
可以的
回复
wufeitao
2012年05月23日 21:23:48
4楼
可以,但是购买时一定要问清楚是有自吸功能。
回复
sanfodleng
2012年05月23日 21:47:25
5楼
塔内有水应该可上水以
回复
zgwzgql
2012年05月24日 09:01:53
6楼
选对型号是没问题的。
回复
co284450897
2012年05月24日 17:27:54
7楼
如果没有自吸功能,怎么才能把水吸上来,加莲蓬头行不
回复
dongfangzheng
2012年05月25日 15:36:37
8楼
可以,但是购买时一定要问清楚是有自吸功能。哈哈
回复
shujun011
2012年05月31日 21:47:53
9楼
可以抽上来,但前提是要加装截止阀。
回复
junshaobaobao
2012年06月01日 14:07:03
10楼
可以,但是购买时一定要问清楚是有自吸功能。
回复
adingkgb
2012年06月20日 14:33:24
11楼
从水泵本身来说,抽水的话有一个安全吸程,要在此高度之内,水泵是可以吸水上来的。前提是开泵前确保管道内充满水
但是在一般的开式冷却水系统中,水泵是不应高于冷却塔的
一来恶化了回水条件,容易起循环水量变小。另外在停机后,管道内的水会反流会冷却塔,导致管道倒空,非但引起冷却塔溢水,而且下次开机运行时因部分管道已被倒空,导致无法正常建立水流循环(说白了就是不把水泵回水管内倒空的部分灌满,可能影响吸水)
回复

相关推荐

APP内打开